化学工程节水设计规范 GB/T50977-2014
3.2 节水参数计算
3.2.1 总用水量宜按下式计算:
式中:Vt——生产过程中总用水量(m³);
Vf——生产过程中所取用的新水量(m³);
Vr——重复利用水量(m³)。
3.2.2 重复利用率宜按下式计算:
3.2.3 冷却水循环率宜按下式计算:
式中:Rc——冷却水循环率(%);
Vcy——冷却水循环量(m³);
Vcf——冷却水补充水量(m³)。
3.2.4 单位产品新水量宜按下式计算:
式中:L——单位产品新水量(m³/单位产品);
Vyf——年生产用新水量总和(m³);
Q——年产品总产量。
3.2.5 废水回用率宜按下式计算:
式中:Rh——废水回用率(%);
Vh——回用水量(m³);
Vd——废水排放量(m³)。
条文说明
3.2.1 总用水量是在一定的计算时间(年)内,新水量与重复利用水量之和。
3.2.2 重复利用率是在一定的计算时间(年)内,生产过程中使用的重复利用水量与总用水量之比。
3.2.3 冷却水循环率是在一定的计算时间(年)内,冷却水循环量与冷却水总用量之比。
3.2.4 单位产品新水量是每生产单位产品所需要的新水量,是比较重要的考核指标。
3.2.5 废水回用率是在一定的计算时间内,生产过程中回用水量与废水排水量之比。
