建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录W 基坑抗渗流稳定性计算

W.0. 1 当上部为不透水层,坑底下某深度处有承压水层时,基坑底抗渗流稳定性可按下式验算(图W.0.1):

(W.0.1)

式中:γm——透水层以上土的饱和重度(kN/m3);
      t+△t——透水层顶面距基坑底面的深度(m);
      pw——含水层水压力(kPa)。

基坑底抗渗流稳定验算示意
图W.0.1 基坑底抗渗流稳定验算示意
1—透水层

W.0.2 当基坑内外存在水头差时,粉土和砂土应进行抗渗流稳定性验算,渗流的水力梯度不应超过临界水力梯度。

目录 上节 下节