燃气热泵空调系统工程技术规程 CJJ/T216-2014
返 回
变小
变大
底 色

2.5 电气系统

2.5.1 电气系统的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定和设备技术文件的要求。
2.5.2 室内机的电源额定电压应为220V,室外机的电源额定电压应为单相220V或三相380V,额定频率50Hz。
2.5.3 燃气热泵空调系统的电气配线应满足室内机、室外机及辅助设备额定总功率的要求。
2.5.4 连接到同一室外机的多台室内机应分别设置电源回路及漏电保护开关。
条文说明
2.5.3 燃气热泵系统的启动电流较大,通常为20A~30A。电气设计时,在选择导线截面积时,主要考虑导线工作温度,如长时间电流过大,导线温度较高,但启动电流为瞬时电流,不会造成电源线温度过高,因而满足额定功率要求即可。
2.5.4 连接到同一室外机的多台室内机,是一个相对独立的空调系统,单独设置电源回路及漏电保护开关,在一套系统出现故障或维修时,不会影响至其他空调系统的正常运行。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475