混凝土结构试验方法标准 GB/T50152-2012
——挠度检验允许值,按本标准第9.3.2条的有关规定计算。
——构件挠度设计的限值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定取用。

9.3 试验检验指标
9.3.1 受弯构件应按下列方式进行挠度检验:
1 当按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的挠度允许值进行检验时,应符合下式要求:

式中:
——在使用状态试验荷载值作用下,构件的挠度检验实测值;


2 当设计要求按实配钢筋确定的构件挠度计算值进行检验,或仅检验构件的挠度,抗裂或裂缝宽度时,除应符合公式(9.3.1-1)的要求外,还应符合下式要求:

式中:
——在使用状态试验荷载值作用下,按实配钢筋确定的构件短期挠度计算值。

注:直接承受重复荷载的混凝土受弯构件,当进行短期静力加载试验时,
值应按使用状态下静力荷载短期效应组合相应的刚度值确定。

9.3.2 挠度检验允许值应按下列公式计算:
对钢筋混凝土受弯构件

对预应力混凝土受弯构件

式中:
——挠度检验允许值;

Mk——按荷载的标准组合计算所得的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;
Mq——按荷载的准永久组合计算所得的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;
θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定取用;

9.3.3 构件裂缝宽度检验应符合下式要求:

式中:
——在使用状态试验荷载值作用下,构件的最大裂缝宽度实测值;
[wmax]——构件的最大裂缝宽度检验允许值,按表9.3.3取用。

[wmax]——构件的最大裂缝宽度检验允许值,按表9.3.3取用。
表9.3.3 构件的最大裂缝宽度检验允许值(mm)

9.3.4 预应力混凝土构件应按下列方式进行抗裂检验:
1 按抗裂检验系数进行抗裂检验时,应符合下列公式要求:


2 按开裂荷载值进行抗裂检验时,应符合下列公式的要求:
采用均布加载时

采用集中力加载时


9.3.5 抗裂检验系数允许值应根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB500l0有关构件抗裂验算边缘应力计算的有关规定,按下式进行计算:

9.3.6 出现承载力标志的构件应按下列方式进行承载力检验:
1 当按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 500l0的要求进行检验时.应满足下列公式的要求:

当采用均布加载时

当采用集中力加载时


2 当设计要求按构件实配钢筋的承载力进行检验时,应满足下式要求:

式中:η—构件承载力检验修正系数,按本标准第9.3.7条第2款的有关规定计算。
9.3.7 承载力检验系数允许值计算中的重要性系数和修正系数按下列方法确定:
1 重要性系数γ0,构件重要性系数可根据其所在结构的安全等级按表9.3.7选用。一般情况取二级,当设计有专门要求时应予以说明。
表9.3.7 重要性系数γ


2 承载力检验修正系数η,当设计要求按构件实配钢筋的承载力进行检验时,构件承载力检验的修正系数应按下式计算:

式中:η—构件承载力检验修正系数;
Ri(·)—根据实配钢筋确定的构件第i类承载力标志所对应承载力的计算值,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中有关承载力计算公式的右边项计算;
Si—构件第i类承载力标志对应的承载能力极限状态下的内力组合设计值。
条文说明
9.3.1 本条列出了挠度检验的两种方法:一种为按设计规范规定的限值折算成短期挠度允许值检验;另一种为按设计实配钢筋计算值检验,后者应留有20%检验裕量。
9.3.2 受弯构件的挠度检验允许值,是根据设计规范由设计的允许限值,考虑荷载长期作用效应的影响折算成短期值而确定的。
9.3.3 最大裂缝宽度检验允许值,是根据设计规范的限值,并考虑荷载长期作用效应的影响,折算成短期值而确定的。
9.3.4 本条提出了预应力构件抗裂检验的要求。为提高抗裂检验的可执行性,易于试验操作和判断,增加了通过比较开裂荷载实测值与允许值的大小,进行抗裂检验判断的方法。
9.3.5 本条根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010确定了抗裂检验系数允许值的计算方法,其中允许值为计算值的95%,预留了5%的检验裕量。根据设计规范计算的抗裂检验系数计算值,与混凝土强度及预压应力值有关。考虑时间对混凝土的实际强度及预应力损失的影响,不同龄期时检验系数允许值可作适当的调整。
9.3.6 承载力检验中试件出现任何一种检验标志,都表明试件已达到相应受力类型的承载能力极限状态。鉴于结构原位加载试验进行承载力检验的目的仅是判断结构是否满足承载力要求,无法预测和调整构件的设计参数和破坏形态,故承载力检验是以最先出现的承载力标志来判断受力类型及承载力是否满足要求的。只要试验中出现任何一种检验标志即应停止继续加载,并以相应的试验荷载值来判断承载力是否满足要求。
承载力检验可有两种形式:按规范限值要求或按设计实配钢筋,应根据检验目的和要求进行选择。原位加载试验的承载力检验系数允许值应按照本标准表7.3.3中相应的加载系数进行取值。
9.3.7 本条为承载力检验系数允许值计算中构件重要性系数γ0和承载力检验修正系数η的确定方法。重要性系数根据受检构件所在结构的安全等级确定。当按构件实配钢筋计算而进行承载力检验时,修正系数按本条提供的公式计算,其中承载力及内力可为弯矩、剪力、轴力或扭矩等,应根据结构受力和承载力标志类型而定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.2 试验方案
- 下一节:9.4 试验结果的判断