混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
返 回
变小
变大
底 色

14.2 柱的抗震加固计算

14.2.1 采用环向绕丝法提高柱的位移延性时,其柱端箍筋加密区的总折算体积配箍率ρv应按下列公式计算:

式中:ρv,e——被加固柱原有的体积配箍率,当需重新复核时,应按原箍筋范围内核心面积计算;
      ρv,s——以绕丝构成的环向围束作为附加箍筋计算得到的箍筋体积配箍率的增量;
      Ass——单根钢丝截面面积(mm2);
      Acor——绕丝围束内原柱截面混凝土面积(mm2),按本规范第10.4.3条计算;
      ƒyv——原箍筋抗拉强度设计值(N/mm2);
      ƒys——绕丝抗拉强度设计值(N/mm2),取ƒys=300N/mm2
      lss——绕丝的周长(mm);
      ss——绕丝间距(mm);
      ψv,s——环向围束的有效约束系数;对圆形截面,ψv,s=0.75,对正方形截面,ψv,s=0.55,对矩形截面,ψv,s=0.35。


条文说明
14.2.1 本条计算公式中矩形截面有效约束系数φv,s的取值,是根据我国试验结果,采用分析与工程经验相结合的方法确定的,但由于迄今研究尚不充分,未区分轴压比和卸载情况,也未考虑混凝土外加层的有利作用,只是偏于安全地取最低值。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475