混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
10.5 框架柱斜截面加固计算
10.5.1 当采用纤维复合材的条带对钢筋混凝土框架柱进行受剪加固时,应粘贴成环形箍,且纤维方向应与柱的纵轴线垂直。
10.5.2 采用环形箍加固的柱,其斜截面受剪承载力应符合下列公式规定:
(10.5.2-1)
(10.5.2-2)
(10.5.2-3)
式中:V——构件加固后剪力设计值(kN);
Vc0——加固前原构件斜截面受剪承载力(kN),按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定计算;
Vcf——粘贴纤维复合材加固后,对柱斜截面承载力的提高值(kN);
ψvc——与纤维复合材受力条件有关的抗剪强度折减系数,按表10.5.2的规定值采用;
ƒf——受剪加固采用的纤维复合材抗拉强度设计值(N/mm²),按本规范第4.3.4条规定的抗拉强度设计值乘以调整系数0.5确定;
Af——配置在同一截面处纤维复合材环形箍的全截面面积(mm²);
nf——为纤维复合材环形箍的层数;
bf、tf——分别为纤维复合材环形箍的宽度和每层厚度(mm);
h——柱的截面高度(mm);
sf——环形箍的中心间距(mm)。
2 中间值按线性内插法确定。
表10.5.2 抗剪强度折减系数ψvc值

注:1 λc为柱的剪跨比;对框架柱λc=Hn/2h0;Hn为柱的净高;h0为柱截面有效高度。
2 中间值按线性内插法确定。
条文说明
10.5.1 本规范对受压构件斜截面的纤维复合材加固,仅允许采用环形箍。因为其他形式的纤维箍均易发生剥离破坏,故在适用范围的规定中加以限制。
10.5.2 采用环形箍加固的柱,其斜截面受剪承载力的计算公式是参照美国ACI440委员会和欧洲CEB-FIP(fib)的设计指南,结合我国台湾工业技术研究院的设计实录和我国内地的试验资料制定的,从规范编制组委托设计单位所做的试设计来看,还是较为稳妥可行的。
10.5.2 采用环形箍加固的柱,其斜截面受剪承载力的计算公式是参照美国ACI440委员会和欧洲CEB-FIP(fib)的设计指南,结合我国台湾工业技术研究院的设计实录和我国内地的试验资料制定的,从规范编制组委托设计单位所做的试设计来看,还是较为稳妥可行的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.4 受压构件正截面加固计算
- 下一节:10.6 大偏心受压构件加固计算