混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
10.3 受弯构件斜截面加固计算
10.3.1 采用纤维复合材条带(以下简称条带)对受弯构件的斜截面受剪承载力进行加固时,应粘贴成垂直于构件轴线方向的环形箍或其他有效的U形箍(图10.3.1);不得采用斜向粘贴方式。

图10.3.1 纤维复合材抗剪箍及其粘贴方式
1—胶锚;2—钢板压条;3—纤维织物压条;4—板;5—锚栓加胶粘锚固;6—U形箍;7—梁
10.3.2 受弯构件加固后的斜截面应符合下列规定:
当hw/b≤4时
(10.3.2-1)
当hw/b≥6时
(10.3.2-2)
当4<hw/b<6时,按线性内插法确定。
式中:V——构件斜截面加固后的剪力设计值(kN);
βc——混凝土强度影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定值采用;
ƒc0——原构件混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm²);
b——矩形截面的宽度、T形或I形截面的腹板宽度(mm);
h0——截面有效高度(mm);
hw——截面的腹板高度(mm),对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。
10.3.3 当采用条带构成的环形(封闭)箍或U形箍对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时,其斜截面承载力应按下列公式确定:
(10.3.3-1)
(10.3.3-2)
式中:Vb0——加固前梁的斜截面承载力(kN),应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算;
Vbf——粘贴条带加固后,对梁斜截面承载力的提高值(kN);
ψvb——与条带加锚方式及受力条件有关的抗剪强度折减系数(表10.3.3);
ƒf——受剪加固采用的纤维复合材抗拉强度设计值(N/mm²),应根据纤维复合材品种分别按表4.3.4-1、表4.3.4-2及表4.3.4-3规定的抗拉强度设计值乘以调整系数0.56确定;当为框架梁或悬挑构件时,调整系数改取0.28;
Af——配置在同一截面处构成环形或U形箍的纤维复合材条带的全部截面面积(mm²),Af=2nfbftf,nf为条带粘贴的层数,bf和tf分别为条带宽度和条带单层厚度;
hf——梁侧面粘贴的条带竖向高度(mm);对环形箍,取hf=h;
sf——纤维复合材条带的间距(图10.3.1b)(mm)。

表10.3.3 抗剪强度折减系数ψvb值

注:当λ为中间值时,按线性内插法确定ψvb值。
条文说明
10.3.1 根据实际经验,本条对受弯构件斜截面加固的纤维粘贴方向作了统一的规定,并且在构造上只允许采用环形箍、自锁式U形箍、加锚U形箍和加织物压条的一般U形箍,不允许仅在侧面粘贴条带受剪,因为试验表明,这种粘贴方式受力不可靠。
10.3.2 本条的规定与国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.3.1条完全一致。
10.3.3 根据现有试验资料和工程实践经验,对垂直于构件轴线方向粘贴的条带,按被加固构件的不同剪跨比和条带的不同加锚方式,给出了抗剪强度的折减系数。
10.3.2 本条的规定与国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.3.1条完全一致。
10.3.3 根据现有试验资料和工程实践经验,对垂直于构件轴线方向粘贴的条带,按被加固构件的不同剪跨比和条带的不同加锚方式,给出了抗剪强度的折减系数。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 受弯构件正截面加固计算
- 下一节:10.4 受压构件正截面加固计算