铝合金结构工程施工规程 JGJ/T216-2010
9.2 基石出牙口支承
9.2.1 铝合金框架结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收。当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少于一个安装单元的柱基基础,并应符合下列规定:
1 基础混凝土强度达到设计要求。
2 基础周围回填夯实完毕。
3 基础的轴线标志和标高基准点应准确、齐全。
9.2.2 主支承系统应按设计要求埋置预埋件,临时打孔可采用膨胀螺栓固定,并应符合下列规定:
1 当预埋件发生偏差用后置埋件时,后置埋件的规格尺寸应由设计单位确定,并应经现场拉拔试验合格后方能使用。
2 铝合金框架结构与主支承系统预埋件的连接方式宜采用螺栓连接。
9.2.3 铝合金柱脚采用钢垫板作支承时,应符合下列规定:
1 钢垫板的面积应根据基础混凝土的抗压强度、柱脚底板下细石混凝土二次浇灌前柱底承受的荷载和地脚螺栓(锚栓)的紧固拉力计算确定。
2 垫板应设置在靠近地脚螺栓(锚栓)的柱脚底板加劲板或柱脚下,每根地脚螺栓(锚栓)侧应设1组~2组垫板,每组垫板不得多于5块,垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密。当采用成对斜垫板时,其叠合长度不应小于垫板长度的2/3,二次浇灌混凝土前垫板间应焊接固定。
3 当采用坐浆垫板时,应采用无收缩砂浆。铝合金柱吊装前砂浆试块强度应高于基础混凝土强度一个等级。坐浆垫板的允许偏差应符合表9.2.3的规定。
9.2.4 铝合金框架结构安装在形成空间刚度单元后,应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行处理。
表9.2.3 坐浆垫板的允许偏差

4 钢材与铝材之间应采取设置绝缘垫片等防腐措施。
9.2.4 铝合金框架结构安装在形成空间刚度单元后,应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行处理。
条文说明
9.2.1 为防止铝合金框架结构安装中因基础混凝土强度低而造成基础破坏,本条作出了对基础混凝土强度的规定。近年来,结构安装工程中采用大型履带式或轮胎式吊装机械施工的情况日渐增多,施工中因基础周围不回填或回填不密实造成施工机械倾翻的事故时有发生。因此本条作了有关基础回填的规定。
9.2.3 铝合金框架结构安装工程中,柱底下多数采用钢垫板支承的方法,本条对钢垫板的设置从技术上作了基本规定。铝合金结构安装用钢垫板按承受荷载情况可分为三种:
1 柱底板下的钢垫板组数较多,所有荷载均由钢垫板承受,灌浆层只起固定垫板和防止油、水等液体流入的作用。
2 垫板组数较少,只起结构校正(标高、垂直度)作用,灌浆层与柱底座接触紧密,荷载基本由灌浆层承受。
3 柱底板下垫以一定数量的钢垫板,每组垫板均垫稳、垫实,且灌浆层与底座接触紧密,荷载由垫板和灌浆层共同承受。
坐浆垫板是近年来安装行业所采用的一种重大革新工艺,它不仅可以减轻施工人员的劳动强度,提高效率,而且可以节约数量可观的钢垫板。坐浆垫板要承担较大载荷,故要求采用较高强度等级的无收缩砂浆(混凝土),强度等级可由施工单位根据灌浆到吊装的时间要求确定,但结构吊装前砂浆(混凝土)试块强度应达到要求。
将支承面和支座的允许偏差合为一个标准,这是考虑到这两种柱基允许偏差相差无几,不足以影响结构安装精度。柱底板底面与柱基支承面(支座)的贴合状况,除与支承面(支座)表面的水平度有关外,还和柱底板的平面度以及柱底板与柱轴线的垂直度有关。考虑到所用水平尺的示值范围,故将允许偏差值统一为1/1000。
考虑到坐浆垫板设置后不可调节的特性,所以规定其顶面标高偏差为-3mm~0。
