城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014
F.2 板构件的抗剪能力
F.2.1 当钢筋混凝土板构件在较弱方向(面外)受力时,应按墩柱计算剪切抗力和弯曲能力,且符合本规范附录F.1节的规定。
F.2.2 当钢筋混凝土板构件在较强方向受力时,应按下列公式验算抗剪能力:
0.85Vyd≥Vo (F.2.2-1)
Ae=0.8Ag (F.2.2-4)
式中:Vyd——设计剪切抗力(kN);
Vo——剪力需求(kN);
f'c——混凝土抗压强度标准值(MPa);
fsd——箍筋的抗拉强度设计值(MPa);
ρh——构件在剪力计算方向上的体积配箍率;
Av——计算方向箍筋的总截面积(㎡);
Ag——构件横截面的毛截面积(㎡);
Ae——构件横截面的等效截面积(㎡);
b——矩形构件与剪力计算方向垂直的截面宽度(m);
s——箍筋间距(m)。
目录
上节
下节
- 上一节:F.1 柱式构件的抗剪能力
- 下一节:附录G 构件变形能力计算方法