城市轨道交通结构抗震设计规范 GB50909-2014
返 回
变小
变大
底 色

D.2 扩大基础等代弹簧

D.2.1 当采用等代弹簧进行动力非线性分析时,扩大基础的等代弹簧应按本规范第D.1节规定设置,并应符合下列规定:
    1 基础可假设为刚体,并应计入集中质量计算范围内构件的转动惯性质量。
    2 弹簧的骨架曲线应符合下列规定:
        1)转动弹簧应采用三线性弯矩-转角关系模型;
        2)水平弹簧应采用线性模型,且应取墩身和基脚正面的水平地基弹簧和基底剪切弹簧的组合刚度。
    3 转动弹簧宜采用原点指向型恢复力模型。
    4 阻尼器的阻尼系数宜根据本规范第D.1.4条确定。