民用建筑绿色设计规范 JGJ/T229-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.5 围护结构

6. 5.1 建筑物的体形系数、窗墙面积比、围护结构的热工性能、外窗的气密性能、屋顶透明部分面积比等,应符合国家现行有关建筑节能设计标准的规定。
6.5.2 除严寒地区外,主要功能空间的外窗夏季得热负荷较大时,该外窗应设置外遮阳设施,并应对夏季遮阳和冬季阳光利用进行综合分析,其中天窗、东西向外窗宜设置活动外遮阳。
6.5.3 墙体设计应符合下列要求:
    1 严寒、寒冷地区与夏热冬冷地区的外墙出挑构件及附墙部件等部位的外保温层宜闭合,避免出现热桥;
    2 夹芯保温外墙上的钢筋混凝土梁、板处,应采取保温隔热措施;
    3 连续采暖和空调建筑的夹芯保温外墙的内页墙宜采用热惰性良好的重质密实材料;
    4 非采暖房间与采暖房间的隔墙和楼板应设置保温层;
    5 温度要求差异较大或空调、采暖时段不同的房间之间宜有保温隔热措施。
6. 5.4 外墙设计可采用下列保温隔热措施:
    1 采用自身保温性能好的外墙材料;
    2 夏热冬冷地区和夏热冬暖地区外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料;
    3 有条件时外墙设置通风间层;
    4 夏热冬冷地区及夏热冬暖地区东、西向外墙采取遮阳隔热措施。
6.5.5 严寒、寒冷地区与夏热冬冷地区的外窗设计应符合下列要求:
    1 宜避免大量设置凸窗和屋顶天窗;
    2 外窗或幕墙与外墙之间缝隙应采用高效保温材料填充并用密封材料嵌缝;
    3 采用外墙保温时,窗洞口周边墙面应作保温处理,凸窗的上下及侧向非透明墙体应作保温处理;
    4 金属窗和幕墙型材宜采取隔断热桥措施。
6.5.6 屋顶设计可采取下列保温隔热措施:
    1 屋面选用浅色屋面或热反射型涂料;
    2 平屋顶设置架空通风层,坡屋顶设置可通风的阁楼层;
    3 设置屋顶绿化;
    4 屋面设置遮阳装置。

条文说明
6.5.1 建筑围护结构节能设计达到国家和地方节能设计标准的规定,是保证建筑节能的关键,在绿色建筑中更应该严格执行。我国由于地域气候差异较大,经济发展水平也很不平衡,在符合国家建筑节能设计标准的基础上,各地也制定了相应的地方建筑节能设计标准;此外,不同建筑类型如公共建筑和住宅建筑,在节能特点上也有差别,因此体形系数、窗墙面积比、外围护结构热工性能、外窗气密性、屋顶透明部分面积比的规定限值应符合相应建筑类型的要求。
    体形系数控制建筑的表面面积,有利于减少热损失。窗户是建筑外围护结构的薄弱环节,控制窗墙面积比,是提高整个外围护结构热工性能的有效途径。围护结构热工性能通常包括屋顶、外墙、外窗等部位的传热系数、遮阳系数、热惰性指标等参数。屋顶透明部分的夏季阳光辐射热量对制冷负荷影响很大,对建筑的保温性能也影响较大,因此建筑应控制屋顶透明部分的面积比。建筑中庭常设的透明屋顶天窗,应适当设置可开启扇,在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风;使热空气从中庭顶部排出。
    鼓励绿色建筑的围护结构节能率高于国家和地方的节能标准,在设计时可利用计算机软件模拟分析的方法计算其节能率,以定量地判断其节能效果。
6.5.2 西向日照对夏季空调负荷影响最大,西向主要使用空间的外窗应做遮阳。可采取固定或活动外遮阳措施,也可借助建筑阳台、垂直绿化等措施进行遮阳。
    南向宜设置水平遮阳,西向宜采取竖向遮阳等形式。
    如果条件允许,外窗、玻璃幕墙或玻璃采光顶宜设置可调节式外遮阳,设置部位可优先考虑西向、玻璃采光顶、东向、南向。
    可提高玻璃的遮阳性能,如南向、西向外窗选用低辐射镀膜(Low-E)玻璃。
    可利用绿化植物进行遮阳,在建筑物的南向与西向种植高大乔木对建筑进行遮阳,还可在外墙种植攀缘植物,利用攀缘植物进行遮阳。
6.5.4 自身保温性能好的外墙材料如加气混凝土。外墙遮阳措施可采用花格构件或爬藤植物等方式。一般而言外墙设置通风间层代价比较大,需作综合经济分析,有些墙体构造(例如外挂石材类的幕墙)应该设置通风间层,一般的墙体采用浅色饰面材料或太阳辐射反射涂料可能是更经济的措施。