建筑给水塑料管道工程技术规程 CJJ/T98-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.2管材选用

4.2.1用于冷水系统的建筑给水塑料管道工程,管材的公称压力PN应按下式计算:

式中:PN——管材的公称压力(MPa);
          CA——工程应用管材的安全系数,可取1.2~1.5;其中硬聚氯乙烯(PVC-U)、ABS、聚丙烯(PP-R)管及重要工程可取1.5,改性聚氯乙烯(PVC-M、AGR)及其他聚烯烃管材可取1.2~1.5;
          Pm——系统工作压力(MPa);
          f——管道工作温度的压力折减系数,可按本规程表4.2.4选用。
4.2.2用于热水系统的建筑给水塑料管道工程,管材的设计压力PD应按下式计算:

式中:PD——管材设计压力(MPa);
          CA——工程应用管材的安全系数,可取1.2~1.5;聚丙烯(PP-R)管材及重要工程可取1.5,其他聚烯烃管材及氯化聚氯乙烯可取1.2;
          Pm——系统工作压力(MPa)。
4.2.3冷水系统中,不同公称压力PN下的管材S系列应按表4.2.3-1选用;热水系统中,不同设计压力PD下的管材S系列应按表4.2.3-2选用。

 

表4.2.3-1 冷水系统中,不同公称压力PN下的管材S系列选用表
表4.2.3-1 冷水系统中,不同公称压力PN下的管材S系列选用表

表4.2.3-2 热水系统中,不同设计压力PD下的管材S系列选用表
表4.2.3-2 热水系统中,不同设计压力PD下的管材S系列选用表

    注:热水管材工作温度不大于70℃。
4.2.4建筑给水塑料管道管材在不同工作温度下的压力折减系数f应按表4.2.4选用。

表4.2.4 建筑给水塑料管道管材在不同工作温度下的压力折减系数f
表4.2.4 建筑给水塑料管道管材在不同工作温度下的压力折减系数f

    注:工作温度在20℃~30℃、30℃~40℃之间的压力折减系数宜采用内插法。
4.2.5建筑给水塑料管材S(SDR)系列管材壁厚应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5 建筑给水塑料管材S(SDR)系列管材壁厚(mm)
表4.2.5 建筑给水塑料管材S(SDR)系列管材壁厚(mm)

条文说明
4.2.1、4.2.2“最大工作压力”是管道工程设计时最大压力,不包括试验压力和瞬时的水锤压力。选用管材“公称压力”和工程应用的安全系数,以满足试验压力和可能出现的水锤压力要求。
    塑料管水锤压力远比金属管材小,据国外资料报道,当管径为110mm、流速为1.00m/s时最大水锤压力为0.47MPa(金属管水锤压力在同样条件下为1.33MPa),该值一般低于管道的试验压力,且试验压力与瞬时的水锤压力不会同时出现,因此选用管材时,两种压力不采取叠加的方法,管道通过了试压,也就满足瞬时的水锤压力。试验压力是短时间,对高抗冲及柔韧性管材,一般场合安全系数取1.20~1.50。
    热水管设计压力值是按产品标准取70℃预测强度曲线计算得出。因通常用冷水进行试压,不必再讨论试验时的压力问题。
    表4.2.3内管材用S或SDR系列表示,便于设计按产品标准选用。
4.2.4产品标准规定的“公称压力”,是在水温20℃时测定的,水温高于20℃时管材承压性能下降。管材实际工作水温高于20℃时,应乘以压力折减系数。
目录 上节 下节 条文说明