装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
12.2 安装准备
12.2.1 应合理规划构件运输通道和临时堆放场地,并应采取成品堆放保护措施。
12.2.2 安装施工前,应核对已施工完成结构的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差等符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和本规程的有关规定,并应核对预制构件的混凝土强度及预制构件和配件的型号、规格、数量等符合设计要求。
12.2.3 安装施工前,应进行测量放线、设置构件安装定位标识。
12.2.4 安装施工前,应复核构件装配位置、节点连接构造及临时支撑方案等。
12.2.5 安装施工前,应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态。
12.2.6 安装施工前,应核实现场环境、天气、道路状况等满足吊装施工要求。
12.2.7 装配式结构施工前,宜选择有代表性的单元进行预制构件试安装,并应根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。
12.2.7 为避免由于设计或施工缺乏经验造成工程实施障碍或损失,保证装配式结构施工质量,并不断摸索和积累经验,特提出应通过试生产和试安装进行验证性试验。装配式结构施工前的试安装,对于没有经验的承包商非常必要,不但可以验证设计和施工方案存在的缺陷,还可以培训人员,调试设备,完善方案。另一方面对于没有实践经验的新的结构体系,应在施工前进行典型单元的安装试验,验证并完善方案实施的可行性,这对于体系的定型和推广使用,是十分重要的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.1 一般规定
- 下一节:12.3 安装与连接