装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
返 回
变小
变大
底 色

11.5 运输与堆放

11.5.1 应制定预制构件的运输与堆放方案,其内容应包括运输时间、次序、堆放场地、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和堆放应有专门的质量安全保证措施。
11.5.2 预制构件的运输车辆应满足构件尺寸和载重要求,装卸与运输时应符合下列规定:
    1 装卸构件时,应采取保证车体平衡的措施;
    2 运输构件时,应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施;
    3 运输构件时,应采取防止构件损坏的措施,对构件边角部或链索接触处的混凝土,宜设置保护衬垫。
11.5.3 预制构件堆放应符合下列规定:
    1 堆放场地应平整、坚实,并应有排水措施;
    2 预埋吊件应朝上,标识宜朝向堆垛间的通道;
    3 构件支垫应坚实,垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致;
    4 重叠堆放构件时,每层构件间的垫块应上下对齐,堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定,并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施;
    5 堆放预应力构件时,应根据构件起拱值的大小和堆放时间采取相应措施。
11.5.4 墙板的运输与堆放应符合下列规定:
    1 当采用靠放架堆放或运输构件时,靠放架应具有足够的承载力和刚度,与地面倾斜角度宜大于80°;墙板宜对称靠放且外饰面朝外,构件上部宜采用木垫块隔离;运输时构件应采取固定措施。
    2 当采用插放架直立堆放或运输构件时,宜采取直立运输方式;插放架应有足够的承载力和刚度,并应支垫稳固。
    3 采用叠层平放的方式堆放或运输构件时,应采取防止构件产生裂缝的措施。
条文说明
11.5.1 预制构件的运输和堆放涉及质量和安全要求,应按工程或产品特点制定运输堆放方案,策划重点控制环节,对于特殊构件还要制定专门质量安全保证措施。构件临时码放场地可合理布置在吊装机械可覆盖范围内,避免二次搬运。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475