【已废止】综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007
返 回
变小
变大
底 色

附录D 综合布线工程管理系统验收内容

D.0.1 综合布线系统工程的技术管理涉及综合布线系统的工作区、电信间、设备间、进线间、入口设施、缆线管道与传输介质、配线连接器件及接地等各方面,根据布线系统的复杂程度分为以下4 级:
    1 一级管理:针对单一电信间或设备间的系统。
    2 二级管理:针对同一建筑物内多个电信间或设备间的系统。
    3 三级管理:针对同一建筑群内多栋建筑物的系统,包括建筑物内部及外部系统。
    4 四级管理:针对多个建筑群的系统。
    5 管理系统的设计应使系统可在无需改变已有标识符和标签的情况下升级和扩充。
D.0.2 综合布线系统应在需要管理的各个部位设置标签,分配由不同长度的编码和数字组成的标识符,以表示相关的管理信息。
    1 标识符可由数字、英文字母、汉语拼音或其他字符组成,布线系统内各同类型的器件与缆线的标识符应具有同样特征(相同数量的字母和数字等)。
    2 标签的选用应符合以下要求:
    1)选用粘贴型标签时,缆线应采用环套型标签,标签在缆线上至少应缠绕一圈或一圈半,配线设备和其他设施应采用扁平型标签;
    2)标签衬底应耐用,可适应各种恶劣环境;不可将民用标签应用于综合布线工程;插入型标签应设置在明显位置、固定牢固;
    3)不同颜色的配线设备之间应采用相应的跳线进行连接,色标的规定及应用场合宜符合下列要求(图D.0.2):
图D.0.2  色标应用位置示意
    1)橙色——用于分界点,连接入口设施与外部网络的配线设备。
    2)绿色——用于建筑物分界点,连接入口设施与建筑群的配线设备。
    3)紫色——用于与信息通信设施PBX、计算机网络、传输等设备)连接的配线设备。
    4)白色——用于连接建筑物内主干缆线的配线设备(一级主干)。
    5)灰色——用于连接建筑物内主干缆线的配线设备(二级主干)。
    6)棕色——用于连接建筑群主干缆线的配线设备。
    7)蓝色——用于连接水平缆线的配线设备。
    8)黄色——用于报警、安全等其他线路。
    9)红色——预留备用。
    4 系统中所使用的区分不同服务的色标应保持一致,对于不同性能缆线级别所连接的配线设备,可用加强颜色或适当的标记加以区分。
D.0.3 记录信息包括所需信息和任选信息,各部位相互间接口信息应统一。
    1 管线记录包括管道的标识符、类型、填充率、接地等内容。
    2 缆线记录包括缆线标识符、缆线类型、连接状态、线对连接位置、缆线占用管道类型、缆线长度、接地等内容。
    3 连接器件及连接位置记录包括相应标识符、安装场地、连接器件类型、连接器件位置、连接方式、接地等内容。
    4 接地记录包括接地体与接地导线标识符、接地电阻值、接地导线类型、接地体安装位置、接地体与接地导线连接状态、导线长度、接地体测量日期等内容。
D.0.4 报告可由一组记录或多组连续信息组成,以不同格式介绍记录中的信息。报告应包括相应记录、补充信息和其他信息等内容。
D.0.5 综合布线系统工程竣工图纸应包括说明及设计系统图、反映各部分设备安装情况的施工图。竣工图纸应表示以下内容:
    1 安装场地和布线管道的位置、尺寸、标识符等。
    2 设备间、电信间、进线间等安装场地的平面图或剖面图及信息插座模块安装位置。
    3 缆线布放路径、弯曲半径、孔洞、连接方法及尺寸等。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475