【已废止】综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007
返 回
变小
变大
底 色

4 设备安装检验

4.0.1 机柜、机架安装应符合下列要求:
    1 机柜、机架安装位置应符合设计要求,垂直偏差度不应大于3mm。
    2 机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面不应有脱落及划痕,各种标志应完整、清晰。
    3 机柜、机架、配线设备箱体、电缆桥架及线槽等设备的安装应牢固,如有抗震要求,应按抗震设计进行加固。
4.0.2 各类配线部件安装应符合下列要求:
    1 各部件应完整,安装就位,标志齐全。
    2 安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。
4.0.3 信息插座模块安装应符合下列要求:
    1 信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求。
    2 安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。
    3 信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计要求。
    4 信息插座模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。
    5 固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。
    6 各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。
    7 工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间,并应符合设计要求。
4.0.4 电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求:
    1 桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。
    2 桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。
    3 垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。
    4 线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。
    5 吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。
    6 金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。
    7 采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。
4.0.5 安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475