工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
9.6改善管道柔性的措施
9.6.1管道设计中可利用管道自身的弯曲或扭转产生的变位来达到热胀或冷缩时的自补偿,当其柔性不能满足要求时,可采用下列办法改善管道的柔性:
9.6.1.1调整支吊架的型式与位置;
9.6.1.2改变管道走向。
9.6.2当受条件限制,不能采用本规范第9.6.1条的方法改善管道的柔性时,可根据管道设计参数和类别选用补偿装置。
条文说明
9.6.1改善管系的柔性问题,首先需考虑能否用改变支架型式来解决。因管系可能存在局部过应变。
当管系结构中的绝大部分或比较大的范围处于弹性状态,仅有很小部分管道运行在非弹性范围,就会发生弹性转移引起应变集中。当管道工作在蠕变范围且变形分布很不均匀时,这种现象就更突出。管系中刚性强的部分与刚性弱的部分相连接时,随时间的推移,作用在结构两端的位移将发生再分布,刚性强的部分应变减小,刚性弱的部分应变增大,发生局部过应变,并易引起屈服变形。
为保证管系整体结构安全运行,避免因弹性转移引起的局部过应变,设计管系时应在以下方面充分注意:
(1)管系中小直径管道与大直径或刚性强的管道串联相接;
(2)管系中局部管道的尺寸或断面缩小,或者是采用了性能较弱的管道材料;
(3)管系中管道材质和规格相同,但在布置格局上大部分的管道处于或接近中性轴(或推力线),小部分管道偏离中性轴,甚至有较多的偏离却要吸收较大的应变。
上述情况应在布置管道时尽量避免,尤其采用延展性较低的材料时更应引起重视。若无法避免,就应采取一些有效措施如加限位装置等。
- 上一节:9.5 管道对设备或端点的作用力
- 下一节:10 管道支吊架