工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-2013
附录A 常用绝热材料性能
A.0.1 常用保温材料性能应符合表A.0.1的规定。
表A.0.1 常用保温材料性能
续表A.0.1
续表A.0.1
续表A.0.1
续表A.0.1
注:1 设计采用的各种绝热材料的物理化学性能及数据应符合各自的产品标准规定。
2 导热系数参考方程中(Tm-70)、(Tm-400)等表示该方程的数据项。
3 当选用高出本表推荐使用温度的玻璃棉、岩棉、矿渣棉和含粘结剂的硅酸铝制品时,需由厂家提供国家法定检测机构出具的合格的最高使用温度评估报告,起最高使用温度应高于工况使用温度至少100℃。
A.0.2 常用保冷材料性能应符合表A.0.2的规定。
表A.0.2 常用保冷材料性能
注:1 设计采用的各种绝热材料的物理化学性能及数据应符合各自的产品标准规定。
2 导热系数参考方程中(Tm-25)表示该方程的数据项,λ0对应带入Tm为25℃时的值。
条文说明
A.0.1 表A.0.1中序号1:硅酸钙制品数据录自现行国家标准《硅酸钙绝热制品》GB/T 10699。
表A.0.1中序号2:复合硅酸盐制品数据录自现行国家标准《硅酸盐复合绝热涂料》GB/T 17371、现行行业标准《复合硅酸盐绝热制品》JC/T 990和《火力发电厂保温材料技术条件》DL/T 776。表A.0.1中序号3和序号4:岩棉制品和矿渣棉制品的数据是按现行国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835和部分岩矿棉厂家的数据综合提出的。
表A.0.1中序号5:玻璃棉制品的数据是按现行国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350和部分玻璃棉厂家的数据综合提出的,其中导热系数方程是参考《绝热用矿物纤维制品规范》ASTM C612。
表A.0.1中序号6:硅酸铝棉及其制品的数据是按现行国家标准《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400及部分硅酸铝棉厂家的数据提出的,其中导热方程沿用原规范中的导热方程。
表A.0.1中序号7:硅酸镁绝热制品的数据是根据企业标准及其第三方检测机构的检测数据提出的。
A.0.2 表A.0.2中序号1:柔性泡沫橡塑的数据是按现行国家标准《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794和部分橡塑厂家的数据综合提出的。
表A.0.2中序号2:硬质聚氨酯泡沫塑料的数据是按现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558的数据和部分聚氨酯生产厂家的数据综合提出的。
表A.0.2中序号3:泡沫玻璃的数据是参照《泡沫玻璃绝热制品规范》ASTM C552、现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC 647和部分泡沫玻璃厂家的数据综合提出的。
表A.0.2中序号4:聚异氰脲酸酯的数据是参照现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997和部分聚异氰脲酸酯生产厂家的数据综合提出的。
表A.0.2中序号5:高密度聚异氰脲酸酯的数据是参照现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997和部分聚异氰脲酸酯生产厂家的数据综合提出的。
- 上一节:6.4保护层设计要求
- 下一节:附录B 最大允许热损失量