工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.1绝热结构组成

6.1.1保温结构应由保温层和保护层组成。
6.1.2保冷结构应由保冷层、防潮层和保护层组成。

条文说明
6.1.1本条系修改条文。保温结构由保温层和保护层组成与现行行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010的提法一致,也符合目前的常规保温习惯做法。在保温结构中,热流方向由内向外,一般外面潮湿气、水不会浸入到保温层内部。同时本规范的第4.3.1条、第6.4.1条和第6.4.4条中对保护层选材、安装已有防水的要求。故对一般保温结构,不设防潮层已能满足实用要求。由于地沟内的保温管道,大都处于潮湿环境下工作,保温层常被浸湿,故保温结构中应有防潮层,且保温材料宜选憎水性的材料。
6.1.2本条系修改条文。保冷结构内的防锈层按相关的防腐规范进行设计,不属本规范的范畴。本次修订取消了防锈层。保冷结构改为由保冷层、防潮层和保护层组成。这与现行行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH 3010的提法一致。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475