工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-2013
返 回
变小
变大
底 色

2.1术语

2.1.1绝热 thermal insulation
    保温与保冷的统称。
2.1.2保温 heat insulation
    为减少设备、管道及其附件向周围环境散热或降低表面温度,在其外表面采取的包覆措施。
2.1.3保冷 cold insulation
    为减少周围环境中的热量传入低温设备及管道内部,防止低温设备及管道外壁表面凝露,在其外表面采取的包覆措施。
2.1.4绝热层 thermal insulation layer
    对维护介质温度稳定起主要作用的绝热材料及其制品。
2.1.5硬质绝热制品 rigid insulation
    制品使用时能基本保持其原状,在2×10-3MPa荷重下,其可压缩性小于6%,制品不能弯曲。
2.1.6半硬质绝热制品 semi-rigid insulation
    制品在2×10-3MPa荷重下,可压缩性为6%~30%,弯曲90°以下尚能恢复其形状。
2.1.7软质绝热制品 soft insulation
    制品在2×10-3MPa荷重下,可压缩性为30%以上,可弯曲至90°以上而不损坏。
2.1.8绝热结构 thermal insulation construction
    由绝热层、防潮层、保护层等组成的结构综合体。
2.1.9经济厚度 economic thickness
    绝热后年散热损失所花费的费用和绝热工程投资的年摊销费用之和为最小值时的计算厚度。
2.1.10设计使用年限 design service life
    在计算经济厚度时所选取的计算年数或绝热工程正常使用年数。
2.1.11最高使用温度 maximum service temperature
   在保证正常使用的条件下,绝热制品所能承受的最高温度。
2.1.12冷桥 cold bridge
   埋在保冷层中,热流密度很大,以致引起冷量大量流失的部件。

条文说明
2.1.2本条系修改条文。原规范保温的定义不够全面,未包含以降低表面温度为目的防烫伤保温,需对保温的定义进行补充。
2.1.5~2.1.7这三条系新增条文,增加了“硬质绝热制品”、“半硬质绝热制品”和“软质绝热制品”的定义。