建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

W.4 拉拔检验方法

W.4.1 检验锚固拉拔承载力的加荷制度分为连续加荷和分级加荷两种,可根据实际条件进行选用,但应符合下列规定:
    1 非破损检验
        1)连续加荷制度
            应以均匀速率在2min~3min时间内加荷至设定的检验荷载,并在该荷载下持荷2min。
        2)分级加荷制度
            应将设定的检验荷载均分为10级,每级持荷1min至设定的检验荷载,且持荷2min。
        3)非破损检验的荷载检验值应符合下列规定:
            a 对植筋,应取1.15Nt作为检验荷载;
            b 对锚栓,应取1.3Nt作为检验荷载。
            注:Nt为锚固件连接受拉承载力设计值,应由设计单位提供;检测单位及其他单位均无权自行确定。
    2 破坏性检验
        1)连续加荷制度
            对锚栓应以均匀速率控制在2min~3min时间内加荷至锚固破坏;
            对植筋应以均匀速率控制在2min~7min时间内加荷至锚固破坏。
        2)分级加荷制度
            应按预估的破坏荷载值Nu作如下划分:前8级,每级0.1Nu,且每级持荷1min~1.5min;自第9级起,每级0.05Nu,且每级持荷30s,直至锚固破坏。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475