建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

S.6 试验结果

S.6.1 界面剂粘结面剪切强度ƒvu,应按下式计算:
界面剂粘结面剪切强度ƒvu
    计算结果应取3位有效数字。
式中:Pv——压缩剪切施加的最大荷载值(破坏荷载值),N;
           Av——粘合面面积(剪切面面积),mm2
S.6.2 试件的破坏形式及其正常性判别应符合下列规定:
    1 试件破坏形式应按下列规定划分:
        1)混凝土内聚破坏——破坏发生在混凝土内部;
        2)粘附破坏——破坏发生在涂刷界面胶粘剂的原剪断面上;
        3)混合破坏。
    2 破坏形式正常性判别准则,应符合下列规定:
        1)混凝土内聚破坏,或混凝土内聚破坏面积占粘合面积85%以上的混合破坏,均可判为正常破坏;
        2)粘附破坏,或混凝土内聚破坏面积少于85%的混合破坏,均应判为不正常破坏。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475