建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
R.7 试验结果
R.7.1 砂浆的抗剪强度ƒvu,应按下列公式计算:
式中:P——拉伸的破坏荷载,N;
l——粘结面长度,mm;
d——钢丝绳或带肋钢筋的公称直径。
R.7.2 试验结果的计算应取三位有效数字。
R.7.3 试验报告应包括下列内容:
1 受检粘结材料的来源、品种、型号和批号;
2 取样规则及抽样数量;
3 试件制备方法及养护条件;
4 试件的编号及其剪切面的尺寸;
5 试验环境的温度和相对湿度;
6 仪器设备的型号、量程和检定日期;
7 加荷方式及加荷速度;
8 试件破坏荷载及破坏形式;
9 试验结果的整理和计算;
10 取样、测试、校核人员及测试日期。

- 上一节:R.6 试验步骤
- 下一节:附录S 结构界面胶(剂)剪切粘结强度测定方法及评定标准