R.2 试验设备及装置
R.2.1 试验机的加荷能力,应使试件的破坏荷载处于试验机标定满负荷的20%~80%之间。试验机力值的示值误差不应大于1%。
试验机应能连续、平稳、速率可控地施荷。
R.2.2 夹持器及其夹具
试验配备的夹持器及其夹具,应能自动对中,使力线与试样的轴线始终保持一致。
目录
上节
下节
上一节:
R.1 适用范围
下一节:
R.3 试件