建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

N.6 试验步骤

N.6.1 试验前应对试件外观进行检查,其外观质量应符合现行国家标准《纤维增强塑料性能试验方法总则》GB/T 1446的要求。
N.6.2 试件应置于试验装置的中心位置上。其跨度应调整为L=20mm,且误差不应大于0.3mm;加载压头的轴线应位于两支座之间的中央;且应与支座轴线平行。
N.6.3 以(1~2)mm/min的加荷速度连续加荷至试件破坏;记录最大荷载Pb及试件破坏形式。
N.6.4 当试验出现下列情形之一时,即可确认试件已破坏,并可立即停止试验:
    1 荷载读数已较峰值下降30%;
    2 加荷压头移动的行程已超过试件的名义厚度(即4mm);
    3 试件分离成两片。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475