建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

L.2 仪器和设备

L.2.1 旋转黏度计:当采用牛顿流体黏度计(如国产NDJ-1型黏度计)时,其转子速度应有6r/min和60r/min两种;当采用非牛顿流体黏度计(如国产NXS-11A型黏度计)时,若其转子速度设置不同,允许用5.6r/min和65r/min替代。
    注:对掺有填料的胶粘剂,应采用NXS-11A型黏度计。
L.2.2 恒温浴(槽):应能在20℃~100℃范围内可调,且恒定水温的误差不大于0.2℃。
L.2.3 温度计:分度为0.1℃。
L.2.4 容器:按所使用旋转式黏度计的说明书确定容器形状和尺寸。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475