建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

H.7 试验报告

H.7.1 湿热老化试验报告应包括下列各项内容:
    1 受检材料来源、品种、型号和批号;
    2 取样规则及取样数量;
    3 试样制备及试样编号;
    4 试验条件和试样状态调节过程;
    5 仪器设备型号及检定日期;
    6 试验开始和结束日期、实验室的温度及相对湿度;
    7 试验过程老化箱内温湿度控制情况(若遇短时间停电,应作记录);
    8 试件的破坏荷载及破坏形式;
    9 试验结果的整理和计算;
    10 取样、测试、校核人员及测试日期。