建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

H.4 试验条件

H.4.1 湿热条件应符合下列规定:
    1 温度应保持50℃ ℃;
    2 相对湿度应保持95%~100%;
    3 恒温、恒湿时间 自箱内温、湿度达到规定值算起,应为60d或90d。
H.4.2 升温、恒温及降温过程的控制
    1 升温制度
    应在1.5h~2h内,使老化箱内温度自 连续、均匀地升至50℃ ℃;相对湿度也应升至95%以上;此过程中试样表面应有凝结水出现。
    2 恒温、恒湿制度
    老化箱内有效工作区的温、湿度应均匀,且无明显波动;应按传感器的示值进行实时监控。
    3 降温制度
    应在连续恒温达到90d时立即开始降温,且应在1.5h~2h内从50℃连续、均匀地降至25℃±2℃;但相对湿度仍应保持在95%以上。