建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

F.9 试验报告

F.9.1 结构胶粘剂抗冲击剥离能力测试及其韧性评定的报告应包括下列内容:
    1 受检结构胶粘剂来源、品种、型号和批号;
    2 取样规则及抽样数量;
    3 试样制备方法及固化养护条件;
    4 试样编号、尺寸、外观质量、数量;
    5 试验环境温度和相对湿度;
    6 冲击装置的自由落体冲击块质量、自由落下高度;
    7 试样剥离长度(应为经设计人员观察后确认的剥离长度);
    8 试验结果的整理、计算和评定;
    9 取样、测试、校核人员及测试日期。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475