建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

F.7 试验结果表示

F.7.1 试验结果以5个试样测得的剥离长度的平均值表示。
F.7.2 若5个试样中,有一个试样的剥离长度大于其余4个试样剥离长度平均值的25%,表明胶粘工艺有问题,应重新制作5个试样进行测试。原测试结果应全部作废,不得参与新测试结果的计算。
F.7.3 试件破坏后的残件应按原状妥为保存,在未经设计人员观察并确认前不得销毁。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475