建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

13.1 一般规定

13.1.1 本章适用于砌体构件外加钢筋网―高强度水泥砂浆面层或混凝土构件外加钢筋网―水泥复合砂浆面层加固的施工过程控制和施工质量检验。
    注:在以下条文中,高强度等级普通水泥砂浆和高强度水泥复合砂浆分别简称为普通砂浆和复合砂浆。若本规范某些条文中无需区分哪种砂浆时,仍统称为砂浆。
13.1.2 砌体或混凝土构件外加钢筋网―砂浆面层的施工程序应符合下列规定:
    1 清理、修整原结构、构件(本规范第3.0.4条及第3.0.5条);
    2 制作钢筋网及拉结件或拉结筋;
    3 界面处理;
    4 安装钢筋网;
    5 配制砂浆;
    6 钢筋网砂浆层施工;
    7 养护、拆模。
    注:若设计要求对原钢筋和新配钢筋进行阻锈处理,应按阻锈剂产品使用说明书的施工程序规定增补一个阻锈工序。
条文说明
13.1.1 砌体或混凝土构件外加钢筋网―砂浆面层工程是指在原构件表面安装钢筋网(墙体:单面或双面;柱:单面、双面、三面或四面),然后浇筑混凝土或喷抹砂浆面层的工程。钢筋网包括:钢板网、焊接钢筋网片、绑扎钢筋网等。
    这种加固方法多用于砌体结构的墙、柱上;若采用改性砂浆面层,也可用于混凝土墙、柱上。
13.1.2 在执行本条过程中,应注意的是:在清理、修整原构件和钻孔安装拉结筋过程中,都会对原构件产生一定的扰动和损伤,因此必须观察墙体及其相邻的结构构件是否有新的开裂、变形等异常情况发生,以便及时采取必要的措施。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475