建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.4 置换混凝土施工

(Ⅰ)主控项目
6.4.1 置换混凝土需补配钢筋或箍筋时,其安装位置及其与原钢筋焊接方法,应符合设计规定;其焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的要求;若发现焊接伤及原钢筋,应及时会同设计单位进行处理;处理后应重新检查、验收。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察、钢尺量测、检查焊接接头力学性能试验报告及施工记录。
6.4.2 采用普通混凝土置换时,其施工过程的质量控制,应符合本规范第5.3.2条及第5.3.3条的规定;其他未列事项应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。
    检查数量及检验方法按本规范第5.3.2条及5.3.3条的规定执行。
6.4.3 采用喷射混凝土置换时,其施工过程的质量控制,应符合有关喷射混凝土加固技术的规定,其检查数量和检验方法也应按该规程的规定执行。
6.4.4 置换混凝土的模板及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计规定的强度等级。
    检查数量:按本规范第5.1.4条指定的标准中有关规定执行。
    检验方法:检查施工记录及试块的抗压强度试验报告。
(Ⅱ)一般项目
6.4.5 混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时进行养护。养护的措施应符合本规范第5.3.4条的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查施工记录。
条文说明
6.4.1 置换混凝土工程遇到补配钢筋或箍筋的情况虽不多见,但有时还是会遇到,特别是当剔除混凝土伤及钢筋时,就必须对原钢筋进行补强或补配。在这种情况下,焊接作业必不可少。尽管焊接工作量一般不会很大,但焊接过程的质量控制同样应得到保证。为此,制定本条文予以明确。
6.4.2 采用普通混凝土置换时,其施工过程的质量控制,应符合本规范第5.3.2条及第5.3.3条的规定,并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。但需注意的是:在混凝土置换范围较小时,应在模板外侧进行辅助振动,以保证混凝土的密实;另外,尚应在混凝土置换面的上方设置漏斗口,使得新浇混凝土与原构件混凝土之间不致有空隙。
6.4.4 本条规定的模板拆除时间与新建工程之所以有所区别,是因为置换的混凝土存在着与旧混凝土粘结的早期强度发展慢的问题。试验表明,若拆模不考虑这个问题,较易出现安全和质量问题,而且所出的问题与构件跨度无关。因此,作出了拆模时的混凝土强度应达到设计强度等级的规定。
6.4.5 参见本规范第5.3.4条的条文说明。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475