建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.2 卸载的实时控制

(Ⅰ)主控项目
6.2.1 被加固构件卸载的力值、卸载点的位置确定、卸载顺序及卸载点的位移控制应符合设计规定及施工技术方案的要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:测量、观测;检查卸载及监控记录。
6.2.2 卸载时的力值测量可用千斤顶配置的压力表经校正后进行测读;卸载点的结构节点位移宜用百分表测读。卸载所用的压力表、百分表的精度不应低于1.5级,标定日期不应超过半年。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查仪表校正合格证及施工监控记录。
6.2.3 卸载时,应有全程监控设施和安全支护设施,保证被卸载结构及其相关结构的安全。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查卸载设施的安全性及监控仪器的检定记录。
(Ⅱ)一般项目
6.2.4 当需将千斤顶压力表的力值转移到支承结构上时,可采用螺旋式杆件和钢楔等进行传递,但应在千斤顶的力值降为零时方可卸下千斤顶。力值过渡时,应用百分表进行卸载点的位移控制。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观测、检查卸载控制记录。
6.2.5 卸载的支撑结构应满足承载力及变形要求。其所承受的荷载应传递到基础上。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查施工监控记录。
条文说明
6.2.1~6.2.5 这5条规定对保证局部置换混凝土工程的施工安全虽然十分重要,但在复杂结构体系中如何具体实施还有一定难度。因此,在遇到这种情况时,施工单位宜事先会同有资质的检测机构共同制订详细的施工技术方案和安全监控方案。必要时,还应邀请该机构直接参与卸载全过程的监控工作。因为其实时控制手段较为完备,监控的经验也较丰富,容易发现卸载过程中出现的问题。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475