建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

4.6 水泥砂浆原材料

(Ⅰ)主控项目
4.6.1 配制结构加固用砂浆的水泥,其品种、性能和质量应符合本规范第4.1.1条的规定;其检查数量及检验方法也应符合该条的规定。
4.6.2 配制砂浆用的外加剂,其性能和质量应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。其检查数量及检验方法也应按该规范的规定执行。
(Ⅱ)一般项目
4.6.3 配制砂浆用的砂和拌合水,其质量应分别符合本规范第4.1.4条及第4.1.5条的规定,其检查数量及检验方法也应按该条的规定执行。
条文说明
4.6.1 混凝土结构加固用的普通水泥砂浆,虽然多是用作加固材料表面的防护层,但由于近几年来在不少砌体结构的抗震加固工程中也用作外加钢筋网的面层,故有必要对水泥的强度等级和施工质量提出要求,这一点必须引起施工人员和监理人员的重视。
4.6.2、4.6.3 为保证砂浆的强度和施工质量达到设计要求,首先必须控制原材料的质量。因此,提出了水泥及其外加剂质量应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203和本规范的规定。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475