多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.1一般规定

5.1.1多联机空调系统工程的安装应与建筑、结构、电气、给水排水、装饰等专业相互协调,合理布置。
5.1.2多联机空调系统中室内机、室外机、管道、管件的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计文件要求,设备外表面应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。
5.1.3空调用设备的搬运和吊装,应符合产品技术文件的有关规定,并应做好设备的保护工作,不得因搬运或吊装而造成设备损伤。

条文说明

5.1.1多联机空调系统工程实施过程中,其室内、外机组及管线与其他专业有交叉,应考虑与其他专业相互协调。
5.1.2多联机空调系统工程需按设计要求施工,是保证系统使用效果的必要条件,设备和部件要与设计一致。
5.1.3多联机空调机组的过度倾斜、振动等都会造成设备的损坏和不能正常工作,因此,设备的搬运和吊装应符合产品技术文件的要求。

 