【已作废】宿舍建筑设计规范 JGJ36-2005
6.1 给水排水
6.1.1 宿舍应设给水排水系统。
6.1.2 宿舍给水系统应满足给水配件最低工作压力,当不能达到时,应设置系统增压给水设备。
6.1.3 宿舍给水系统最低配水点的静水压力不宜大于0.45MPa,超过时应进行竖向分区。水压大于0.35MPa的入户管或配水横管宜设减压设施。
6.1.4 宿舍宜设置热水供应,热水宜采用集中制备。条件不许可时,也可采用分散制备或预留安装热水供应设施的条件。
6.1.5 盥洗室、浴室、厕所及居室内附设卫生间的卫生器具和给水配件应采用节水性能良好及低噪声的产品。
6.1.6 盥洗室、浴室、厕所、居室内附设卫生间、公共洗衣房、公共开水间应设置地漏,其水封深度不得小于50mm,洗衣机排水应设置专用地漏。
6.1.7 居室内附设卫生间的用水,宜单独计量。
6.1.8 地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接,应设置集水坑用水泵排出。污水集水坑应设置排气管,并应采用密闭型井盖。
6.1.9 缺水城市和缺水地区的宿舍,应按当地有关规定配套建设中水设施。
条文说明
6.1.1 给水排水系统是现代居住生活的最基本条件,宿舍作为密集型居住建筑应该设置。
6.1.2 为确保宿舍居住人员的正常用水条件,给水水压应满足所用不同配水器具最低的工作压力。通常使用的配水器具的最低的工作压力约为0.05MPa。
6.1.3 宿舍居住人员密集,用水量较大,根据现行国家标准《建筑给水排水规范》GB 50015所规定的最低配水点静水压力,一方面保证正常的用水,另一方面亦防止超压出流,起到节约用水的作用,同时减少用水噪声。
6.1.4 宿舍居住人员要有必要的洗浴条件,宿舍的热水加热方式和供应系统宜优先采用集中热水制备。当无条件采用集中热水制备时,也可采用分散热水制备或预留安装热水供应设施的条件。从节能及保护生态的角度出发,气候条件适宜的地区应推广使用绿色能源的热水制备,如太阳能热水器。
6.1.5 盥洗、洗浴、厕卫空间是宿舍建筑重要的组成部分,这些空间的设置是必需的。这些空间设置好与不好,都直接影响宿舍建筑的品质,甚至影响使用者的文明水准。至于公用为好还是居室专用为好,应依据不同的地区、不同的经济条件、不同的使用要求及不同的管理方式进行个案设计。但这些空间所使用的卫生器具和给水配件性能应是节水、卫生、安全、环保的。
6.1.6 条文中除规定了哪些房间及部位应设置地漏外,还提出地漏的性能要求,以防止污水管内的臭味外溢而影响室内环境。
6.1.7 单独计量对节水有利又便于管理。
6.1.8 此条是为了确保当室外排水管道满流或发生阻塞时不造成倒灌,并防止污水集水坑的气味外逸。
6.1.9 宿舍建筑常常成区集中建设,在缺水城市和缺水地区属于适合建设中水设施的工程项目,为了节约水资源特设本条。具体的设置条件,应依照现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336的规定执行。
