建筑深基坑工程施工安全技术规范 JGJ311-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.3 受冻融影响的基坑工程

9.3.1 可能发生冻胀的基坑宜采用内支撑或逆作法施工。
9.3.2 可能发生冻胀的基坑工程,应对冻胀力进行设计验算。
9.3.3 对基坑侧壁为冻胀土、强冻胀土、特强冻胀土的基坑工程,应采用保温措施。冬期施工时宜搭设暖棚;冬期不施工的,可采取覆盖保温或局部搭设暖棚。
9.3.4 可能发生冻胀的基坑使用锚拉支护时,应增大锚杆截面面积,提高杆材抗拉能力,防止锚杆出现断裂破坏。
9.3.5 对相邻建(构)筑物有保护要求和支护结构有严格变形要求的工程,在冻土融化阶段,应加强土体沉降、结构变形和锚杆拉力的监测。当锚杆产生应力松弛、拉力下降时,应重新张拉至设计要求。
9.3.6 冰和冻土融化时,应防止渗漏水形成的冰柱、冰溜和冻土掉落伤人。
9.3.7 受冻融影响的基坑,应及时回填。
条文说明
9.3.1~9.3.3 对可能发生冻胀的基坑,宜采用保温措施和遮阳设施。当无保温防冻措施时,除正常设计计算外,应单独按冻胀力进行设计验算(按冻胀力计算时可不计土侧压力)。冻胀力的大小可根据土质、含水量、水位、水的补给、温度、冻结时间、约束条件等结合地区经验确定。 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475