建筑深基坑工程施工安全技术规范 JGJ311-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.10 土层锚杆

6.10.1 当锚杆穿过的地层附近有地下管线或地下构筑物时,应查明其位置、尺寸、走向、类型、使用状况等情况后,方可进行锚杆施工。
6.10.2 锚杆施工前宜通过试验性施工,确定锚杆设计参数和施工工艺的合理性,并应评估对环境的影响。
6.10.3 锚孔钻进作业时,应保持钻机及作业平台稳定可靠,除钻机操作人员还应有不少于1人协助作业。高处作业时,作业平台应设置封闭防护设施,作业人员应佩戴防护用品。注浆施工时相关操作人员必须佩戴防护眼镜。
6.10.4 锚杆钻机应安设安全可靠的反力装置。在有地下承压水地层钻进时,孔口必须设置可靠的防喷装置,当发生漏水、涌砂时,应及时封闭孔口。
6.10.5 注浆管路连接应牢固可靠,保证畅通,防止塞泵、塞管。注浆施工过程中,应在现场加强巡视,对注浆管路应采取保护措施。
6.10.6 锚杆注浆时注浆罐内应保持一定数量的浆料防止罐体放空、伤人。处理管路堵塞前,应消除灌内压力。
6.10.7 预应力锚杆张拉施工应符合下列规定:
    1 预应力锚杆张拉作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固。张拉设备应可靠,作业前必须在张拉端设置有效的防护措施。
    2 锚杆钢筋或钢绞线应连接牢固,严禁在张拉时发生脱扣现象。
    3 张拉过程中,孔口前方严禁站人,操作人员应站在千斤顶侧面操作。
    4 张拉施工时,其下方严禁进行其他操作;严禁采用敲击方法调整施力装置,不得在锚杆端部悬挂重物或碰撞锚具。
6.10.8 锚杆试验时,计量仪表连接必须牢固可靠,前方和下方严禁站人。
6.10.9 锚杆锁定应控制相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失,当锚杆出现锚头松弛、脱落、锚具失效等情况时,应及时进行修复并对其进行再次张拉锁定。
6.10.10 当锚杆承载力检测结果不满足设计要求时,应将检测结果提交设计复核,并提出补救措施。
条文说明
6.10.2 当锚杆施工经验不足,或采用新型锚杆的情况下,在锚杆施工前应进行锚杆的基本试验。锚杆基本试验是锚杆性能的全面试验,目的是确定锚杆的极限承载力和锚杆参数的合理性,为锚杆设计、施工提供依据。
6.10.5 锚杆施工过程中应在现场加强巡视,及时发现安全隐患,例如注浆软管破裂、接头断开等现象,导致浆液飞溅和软管甩出伤人,做好前期预防工作,避免不必要的事故发生。
6.10.7、6.10.8 锚杆施工及检验过程中,严禁任何人员在锚杆的轴线方向上站立。
6.10.9 工程实测表明,锚杆张拉锁定后一般预应力损失较大,造成预应力损失的主要因素有土体蠕变、锚头及连接的变形、相邻锚杆的影响等。锚杆锁定时预应力损失约为10%~15%。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475