【已作废】建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002
返 回
变小
变大
底 色

4.4 土工合成材料地基

4.4.1施工前应对土工合成材料的物理性能(单位面积的质量、厚度、比重)、强度、延伸率以及土、砂石料等做检验。土工合成材料以100m2为一批,每批应抽查5%。
4.4.2施工过程中应检查清基、回填料铺设厚度及平整度、土工合成材料的铺设方向、接缝搭接长度或缝接状况、土工合成材料与结构的连接状况等。
4.4.3施工结束后,应进行承载力检验。
4.4.4土工合成材料地基质量检验标准应符合表4.4.4的规定。
4.4.4  土工合成材料地基质量检验标准
 
条文说明
4.4.1 所用土工合成材料的品种与性能和填料土类,应根据工程特性和地基土条件,通过现场试验确定,垫层材料宜用粘性土、中砂、粗砂,砾砂、碎石等内摩阻力高的材料。如工程要求垫层排水,垫层材料应具有良好的透水性。
4.4.2 土工合成材料如用缝接法或胶接法连接,应保证主要受力方向的连接强度不低于所采用材料的抗拉强度。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475