屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
7.4 金属板铺装
7.4.1 金属板材应边缘整齐,表面应光滑,色泽应均匀,外形应规则,不得有翘曲、脱膜和锈蚀等缺陷。
7.4.2 金属板材应用专用吊具安装,安装和运输过程中不得损伤金属板材。
7.4.3 金属板材应根据要求板型和深化设计的排板图铺设,并应按设计图纸规定的连接方式固定。
7.4.4 金属板固定支架或支座位置应准确,安装应牢固。
7.4.5 金属板屋面铺装的有关尺寸应符合下列规定:
1 金属板檐口挑出墙面的长度不应小于200mm;
2 金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm;
3 金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm;
4 金属泛水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽度不应小于200mm;
5 金属屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度不应小于250mm。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.4.7 金属板屋面不得有渗漏现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
检验方法:坡度尺检查。
7.4.9 压型金属板的咬口锁边连接应严密、连续、平整,不得扭曲和裂口。
检验方法:观察检查。
7.4.10 压型金属板的紧固件连接应采用带防水垫圈的自攻螺钉,固定点应设在波峰上;所有自攻螺钉外露的部位均应密封处理。
检验方法:观察检查。
7.4.11 金属面绝热夹芯板的纵向和横向搭接,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
7.4.12 金属板的屋脊、檐口、泛水,直线段应顺直,曲线段应顺畅。
检验方法:观察检查。
7.4.13 金属板材铺装的允许偏差和检验方法,应符合表7.4.13的规定。
7.4.6 金属板材及其辅助材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
7.4.7 金属板屋面不得有渗漏现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
Ⅱ 一般项目
7. 4.8 金属板铺装应平整、顺滑;排水坡度应符合设计要求。检验方法:坡度尺检查。
表7.4.13 金属板材铺装的允许偏差和检验方法


条文说明
7.4.1 本条对压型金属板和金属面绝热夹芯板的外观质量要求作出了规定。
7.4.2 金属板材的技术要求包括基板、镀层和涂层三部分,其中涂层的质量直接影响屋面的外观,表面涂层在安装、运输过程中容易损伤。本条规定金属板材应用专用吊具安装,防止金属板材在吊装中变形或金属板的涂膜破坏。
7.4.3 金属板材为薄壁长条、多种规格的金属板压型而成,本条强调板材应根据设计要求的排板图铺设和连接固定。
7.4.4 金属板铺设前,应先在檩条上安装固定支架或支座,安装时位置应准确,固定螺栓数量应符合设计要求。金属板与支承结构的连接及固定,是保证在风吸力等因素作用下屋面安全使用的重要内容。
7.4.5 根据金属板材的特性,通过经验总结,规定了金属板铺装时相关部位的尺寸。
7.4.6 本条规定金属板材及其辅助材料的质量必须符合设计要求,不得随意改变其品种、规格和性能。选用金属面板材料、紧固件和密封材料时,产品应符合现行国家和行业标准的要求。
金属板材的合理选材,不仅可以满足使用要求,而且可以最大限度地降低成本,因此应给予高度重视。以彩色涂层钢板及钢带(简称彩涂板)为例,彩涂板的选择主要是指力学性能、基板类型和镀层质量,以及正面涂层性能和反面涂层性能。
1 力学性能主要依据用途、加工方式和变形程度等因素进行选择。在强度要求不高、变形不复杂时,可采用TDC51D、TDC52D系列的彩涂板;当对成形性有较高要求时,应选择TDC53D、TDC54D系列的彩涂板;对于有承重要求的构件,应根据设计要求选择合适的结构钢,如TS280GD、TS350GD系列的彩涂板。
2 基板类型和镀层重量主要依据用途、使用环境的腐蚀性、使用寿命和耐久性等因素进行选择。基板类型和镀层重量是影响彩涂板耐腐蚀性的主要因素,通常彩涂板应选用热镀锌基板和热镀铝锌基板。电镀锌基板由于受工艺限制,镀层较薄、耐腐蚀性相对较差,而且成本较高,因此很少使用。镀层重量应根据使用环境的腐蚀性来确定。
3 正面涂层性能主要依据涂料种类、涂层厚度、涂层色差、涂层光泽、涂层硬度、涂层柔韧性和附着力,涂层的耐久性等选择。
4 正面涂层性能主要依据用途、使用环境来选择。
7.4.7 金属板屋面主要包括压型金属板和金属面绝热夹芯板两类。压型金属板的板型可分为高波板和低波板,其连接方式分为紧固件连接、咬口锁边连接;金属面绝热夹芯板是由彩涂钢板与保温材料在工厂制作而成,屋面用夹芯板的波形应为波形板,其连接方式为紧固件连接。
由于金属板屋面跨度大、坡度小、形状复杂、安全耐久要求高,在风雪同时作用或积雪局部融化屋面积水的情况下,金属板应具有阻止雨水渗漏室内的功能。金属板屋面要做到不渗漏,对金属板的连接和密封处理是防水技术的关键。金属板铺装完成后,应对局部或整体进行雨后观察或淋水试验。
7.4.8 金属板材是具有防水功能的条形构件,施工时板两端固定在檩条上,两板纵向和横向采用咬口锁边连接或紧固件连接,即可防止雨水由金属板进入室内,因此金属板的连接缝处理是屋面防水的关键。由于金属板屋面的排水坡度,是根据建筑造型、屋面基层类别、金属板连接方式以及当地气候条件等因素所决定,虽然金属板屋面的泄水能力较好,但因金属板接缝密封不完整或屋面积水过多,造成屋面渗漏的现象屡见不鲜,故本条规定金属板铺装应平整、顺滑,排水坡度应符合设计要求。
7.4.9 本条对压型金属板采用咬口锁边连接提出外观质量要求。在金属板屋面系统中,由于金属板为水槽形状压制成型,立边搭接紧扣,再用专用锁边机机械化锁边接口,具有整体结构性防水和排水功能,对三维弯弧和特异造型尤其适用,所以咬口锁边连接在金属板铺装中被广泛应用。
7.4.10 本条对压型金属板采用紧固件连接提出外观质量要求。压型金属板采用紧固件连接时,由于金属板的纵向收缩,受到紧固件的约束,使得金属板的钉孔处和螺钉均存在温度应力,所以紧固件的固定点是金属板屋面防水的关键。为此规定紧固件应采用带防水垫圈的自攻螺钉,固定点应设在波峰上,所有外露的自攻螺钉均应涂抹密封材料。
7.4.11 金属面绝热夹芯板的连接方式,是采用紧固件将夹芯板固定在檩条上。夹芯板的纵向搭接位于檩条处,两块板均应伸至支承构件上,每块板支座长度不应小于50mm,夹芯板纵向搭接长度不应小于200mm,搭接部位均应设密封防水胶带;夹芯 板的横向搭接尺寸应按具体板型确定。
7.4.12 本条规定主要是便于安装和使板面整齐、美观,以适用于金属板屋面的实际情况。
7.4.13 本条对金属板铺装的允许偏差和检验方法作了规定。表7.4.13中除金属板铺装的有关尺寸外,其他项目是参考了现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。
- 上一节:7.3 沥青瓦铺装
- 下一节:7.5 玻璃采光顶铺装