城镇燃气设计规范 GB50028-2006(2020年版)
返 回
变小
变大
底 色

10.4 居民生活用气

10.4.1 居民生活的各类用气设备应采用低压燃气,用气设备前(灶前)的燃气压力应在0.75~1.5Pn的范围内(Pn为燃具的额定压力)。
10.4.2 居民生活用气设备严禁设置在卧室内。
10.4.3 住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。
10.4.4 家用燃气灶的设置应符合下列要求:
    1 燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。利用卧室的套间(厅)或利用与卧室连接的走廊作厨房时,厨房应设门并与卧室隔开。
    2 安装燃气灶的房间净高不宜低于2.2m。
    3 燃气灶与墙面的净距不得小于10cm。当墙面为可燃或难燃材料时,应加防火隔热板。
    燃气灶的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质家具的净距不得小于20cm,当达不到时,应加防火隔热板。
    4 放置燃气灶的灶台应采用不燃烧材料,当采用难燃材料时,应加防火隔热板。
    5 厨房为地上暗厨房(无直通室外的门或窗)时,应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶,并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。
10.4.5 家用燃气热水器的设置应符合下列要求:
    1 燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内;
    2 有外墙的卫生间内,可安装密闭式热水器,但不得安装其他类型热水器;
    3 装有半密闭式热水器的房间,房间门或墙的下部应设有效截面积不小于0.02㎡的格栅,或在门与地面之间留有不小于30mm的间隙;
    4 房间净高宜大于2.4m;
    5 可燃或难燃烧的墙壁和地板上安装热水器时,应采取有效的防火隔热措施;
    6 热水器的给排气筒宜采用金属管道连接。
10.4.6 单户住宅采暖和制冷系统采用燃气时,应符合下列要求:
    1 应有熄火保护装置和排烟设施;
    2 应设置在通风良好的走廊、阳台或其他非居住房间内;
    3 设置在可燃或难燃烧的地板和墙壁上时,应采取有效的防火隔热措施。
10.4.7 居民生活用燃具的安装应符合国家现行标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。
10.4.8 居民生活用燃具在选用时,应符合现行国家标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914的规定。

条文说明
10.4.1 目前国内的居民生活用气设备,如燃气灶、热水器、采暖器等都使用5kPa以下的低压燃气,主要是为了安全,即使中压进户(中压燃气进入厨房)也是通过调压器降至低压后再进入计量装置和用气设备的。
10.4.2 居民生活用气设备严禁安装在卧室内的理由:
    1 原苏联《建筑法规》规定:居住建筑物内的燃气灶具应装在厨房内。采暖用容积式热水器和小型燃气采暖锅炉必须设在非居住房间内;
    2 燃气红外线采暖器和火道(炕、墙)式燃气采暖装置在我国一些地区的卧室使用后,都曾发生过多起人身中毒和爆炸事故。
    根据国内、国外情况,故规定燃气用具严禁在卧室内安装。
10.4.3 为保证室内的卫生条件,当设置在室内的直排式燃具,其容积热负荷指标不超过本规范第10.7.1条规定的207W/m³时,也宜设置排气扇、吸油烟机等机械排烟设施;为保证室内的用气安全,非密闭的一般用气房间也宜设置可燃气体浓度检测报警器。
10.4.4 燃气灶安装位置的规定理由如下:
    1 在通风良好的厨房中安装燃气灶是普遍的安装形式,当条件不具备时,也可安装在其他单独的房间内,如卧室的套间、走廊等处,为了安全和卫生,故规定要有门与卧室隔开。
    2 一般新住宅的净高为2.4~2.8m,为了照顾已有建筑并考虑到燃烧产生的废气层能够略高于成年人头部,以减少对人的危害,故规定燃气灶安装房间的净高不宜低于2.2m;当低于2.2m时,应限制室内燃气灶眼数量,并应采取措施保证室内较好的通风条件。
    3 燃气灶或烤箱灶侧壁距木质家具的净距不小于20cm,比原苏联标准大5cm,主要是因我国灶具的热负荷比原苏联大,烤箱的温度(t=280℃)也比国外高,有可能造成烤箱外壁温度较高。另外,我国使用的锅型也较大,考虑到安全和使用的方便而作了上述规定。
10.4.5 燃气热水器安装位置的规定理由如下:
    1 通风良好条件一般应采用机械换气的措施来解决,设置在阳台时应有防冻、防风雨的措施。
    2 规定除密闭式热水器外其他类型热水器严禁安装在卫生间内,主要是防止因倒烟和缺氧而产生事故,国内外均有这方面的安全事故,故作此规定。
    密闭式热水器燃烧需要的空气来自室外,燃烧后的烟气排至室外,在使用过程中不影响室内的卫生条件,故可以安装在卫生间内。
    3 安装半密闭式热水器的房间的门或墙的下部设有不小于0.02㎡的格栅或在门与地面之间留有不小于30mm的间隙,是参照原苏联规范的规定,目的在于增加房间的通风,以保证燃烧所需空气的供给。
    4 房间净高宜大于2.4m是8L/min以上大型快速热水器在墙上安装时的需要高度。
    5 大量使用的快速热水器都安装在墙上,不耐火的墙壁应采取有效的隔热措施。容积式热水器安装时也有同样的要求。
10.4.6 住宅单户分散采暖系统,由于使用时间长,通风换气条件一般较差,故规定应具备熄火保护和排烟设施等条件。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475