【已废止】建筑给水排水设计规范 GB50015-2003
返 回
变小
变大
底 色

2.1 术语

2.1.1 生活饮用水 drinking water
 水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。

2.1.2 生活杂用水 non-dinking water
    用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。
2.1.3 小时变化系数 hourly variation coefficient
    最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。
2.1.4 最大时用水量 maximum hourly water consumption
    最高日最大用水时段内的小时用水量。
2.1.4A 平均时用水量 average hourly water consumption
    最高日用水时段内的平均小时用水量。
2.1.5 回流污染 backflow pollution
    由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。
2.1.5A 背压回流 back-pressure back flow
    给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。
2.1.5B 虹吸回流 siphonage back flow
    给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。
2.1.6 空气间隙 air gap
    在给水系统中,管道出水口或水嘴口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。
2.1.7 溢流边缘 flood-level rim
    指由此溢流的容器上边缘。
2.1.7A 倒流防止器 backflow preventer
    一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。
2.1.7B 真空破坏器 vacuum breaker
    一种可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。
2.1.8 引入管 service pipe
    将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。
2.1.9 接户管 inter-building pipe
    布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。
2.1.10 入户管(进户管) inlet pipe
    住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。
2.1.11 竖向分区 vertical division zone
    建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。
2.1.12 并联供水 parallel water supply
    建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。
2.1.13 串联供水 series water supply
    建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。
2.1.13A 叠压供水 pressure superposed water supply
    利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式。
2.1.14 明设 exposed installation
    室内管道明露布置的方法。
2.1.15 暗设 concealed installation,embedded installation
    室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。
2.1.16 分水器 manifold
    集中控制多支路供水的管道附件。
2.1.17 (此条删除)
2.1.18 (此条删除)
2.1.19 线胀系数 coefficient of line-expansion
    温度每增加1℃时,管线单位长度的增量。
2.1.20 卫生器具 plumbing fixture,fixture
    供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。
2.1.21 卫生器具当量 fixture unit
    以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其他卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其的比值。
2.1.22 额定流量 ominal flow
    卫生器具配水出口在单位时间内流出的规定水量。
2.1.23 设计流量 design flow
    给水或排水某种时段的平均流量作为建筑给排水管道系统设计依据。
2.1.24 水头损失 head loss
    水通过管渠、设备、构筑物等引起的能耗。
2.1.25 气压给水 pneumatic water supply
    由水泵和压力罐以及一些附件组成,水泵将水压入压力罐,依靠罐内的压缩空气压力,自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。
2.1.26 配水点 points of distribution
    给水系统中的用水点。
2.1.27 循环周期 circulating period
    循环水系统构筑物和输水管道内的有效水容积与单位时间内循环量的比值。
2.1.28 反冲洗 backwash
    当滤料层截污到一定程度时,用较强的水流逆向对滤料进行冲洗。
2.1.29 历年平均不保证时 unassured hour for average year
   累计历年不保证总小时数的年平均值。
2.1.30 水质稳定处理 stabilization treatment of water quality
   为保持循环冷却水中的碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态(既不产生碳酸钙沉淀而结垢,也不因其溶解而腐蚀),并抑制微生物生长而采用的水处理工艺。
2.1.31 浓缩倍数 cycle of concentration
   循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。
2.1.32 自灌 self-priming
   水泵启动时水靠重力充入泵体的引水方式。
2.1.33 水景 waterscape,fountain
   人工建造的水体景观。
2.1.34 生活污水 domestic sewage
   居民日常生活中排泄的粪便污水。
2.1.35 生活废水 domestic wastewater
  居民日常生活中排泄的洗涤水。
2.1.36 生活排水 domestic drainage
  居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。
2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe
  从建筑物内至室外检查井的排水横管段。
2.1.38 立管 vertical pipe,riser,stack
    呈垂直或与垂线夹角小于45°的管道。
2.1.39 横管 horizontal pipe
    呈水平或与水平线夹角小于45°的管道。其中连接器具排水管至排水立管的横管段称横支管;连接若干根排水立管至排出管的横管段称横干管。
2.1.40 清扫 cleanout
    装在排水横管上,用于清扫排水管的配件。
2.1.41 检查口 check hole,check pipe
    带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横管段上,作检查和清通之用。
2.1.42 存水弯 trap
    在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。

2.1.43 水封 waterseal
    在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜入室内。
2.1.44 H管 H pipe
    连接排水立管与通气立管形如H的专用配件。
2.1.45 通气管 vent pipe,vent
    为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。
2.1.46 伸顶通气管 stack vent
    排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道。
2.1.47 专用通气立管 specific vent stack
    仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。
2.1.48 汇合通气管 vent headers
    连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外接通大气的通气管段。
2.1.49 主通气立管 main vent stack
    连接环形通气管和排水立管,为排水横支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。
2.1.50 副通气立管 secondary vent stack,assistant vent stack
    仅与环形通气管连接,为使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。2.1.51 环形通气管 loop vent 在多个卫生器具的排水横支管上,从最始端的两个卫生器具之间接出至主通气立管或副通气立管的通气管段。
2.1.52 器具通气管 fuxture vent
   卫生器具存水弯出口端接至主通气管的管段。

2.1.53 结合通气管 yoke vent
    排水立管与通气立管的连接管段。
2.1.53A 自循环通气 self-circulation venting
    通气立管在顶端、层间和排水立管相连,在底端与排出管连接,排水时在管道内产生的正负压通过连接的通气管道迂回补气而达到平衡的通气方式。
2.1.54 间接排水 indirect drain
    设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空气间隙。
2.1.54A 真空排水 vacuum drain
    利用真空设备使排水管道内产生一定真空度,利用空气输送介质的排水方式。
2.1.54B 同层排水 same-floor drain
    排水横支管布置在排水层或室外,器具排水管不穿楼层的排水方式。
2.1.55 覆土深度 covered depth
    埋地管道管顶至地表面的垂直距离。
2.1.55A 埋设深度 buried depth
    埋地排水管道内底至地表面的垂直距离。
2.1.56 水流偏转角 angle of turning flow
    水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。
2.1.57 充满度 depth ratio
    水流在管渠中的充满程度,管道以水深与管径之比值表示,渠道以水深与渠高之比值表示。
2.1.58 隔油池 grease tank
    分隔、拦集生活废水中油脂物质的小型处理构筑物。
2.1.58A 隔油器 grease interceptor
    分隔、拦集生活废水中油脂的装置。
2.1.59 降温池 cooling tank
    降低排水温度的小型处理构筑物。
2.1.60 化粪池 septic tank
    将生活污水分格沉淀,并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。
2.1.61 中水 reclaimed water
    各种排水经适当处理达到规定的水质标准后回用的水。
2.1.62 医院污水 hospital sewage
    医院、医疗卫生机构中被病原体污染了的水。
2.1.63 一级处理 primary treatment
    又称机械处理。采用机械方法对污水进行初级处理。
2.1.64 二级处理 secondary treatment
    由机械处理和生物化学或化学处理组成的污水处理过程。
2.1.65 换气次数 time of air change
    通风系统单位时间内送风或排风体积与室内空间体积之比。
2.1.66 暴雨强度 rainfall intensity
    单位时间内的降雨量。
2.1.67 重现期 recurrence interval
    经一定长的雨量观测资料统计分析,等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。其单位通常以年表示。
2.1.68 降雨历时 duration of rainfall
    降雨过程中的任意连续时段。
2.1.69 地面集水时间 inlet time
    雨水从相应汇水面积的最远点地表径流到雨水管渠入口的时间。简称集水时间。
2.1.70 管内流行时间 time of flow
    雨水在管渠中流行的时间。简称流行时间。
2.1.71 汇水面积 catchment area
    雨水管渠汇集降雨的面积。
2.1.72 重力流雨水排水系统 gravity building drainage system
    按重力流设计的屋面雨水排水系统。
2.1.73 满管压力流雨水排水系统 full pressure storm system
    按满管压力流原理设计管道内雨水流量、压力等可得到有效控制和平衡的屋面雨水排水系统。
2.1.74 雨水口 gulley,gutterinlet
    将地面雨水导入雨水管渠的带格栅的集水口。
2.1.75 雨落水管 downspout,leader
    敷设在建筑物外墙,用于排除屋面雨水的排水立管。
2.1.76 悬吊管 hung pipe
    悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。
2.1.77 雨水斗 roof drain
    将建筑物屋面的雨水导入雨水立管的装置。
2.1.78 径流系数 run-off coefficient
    一定汇水面积的径流雨水量与降雨量的比值。
2.1.79 集中热水供应系统 central hot water supply system
    供给一幢(不含单幢别墅)或数幢建筑物所需热水的系统。
2.1.79A 全日热水供应系统 all day hot water supply system
    在全日、工作班或营业时间内不间断供应热水的系统。
2.1.79B 定时热水供应系统 fixed time hot water supply system

    在全日、工作班或营业时间内某一时段供应热水的系统。
2.1.80 局部热水供应系统 local hot water supply system
    供给单个或数个配水点所需热水的供应系统。
2.1.81 开式热水供应系统 open hot water system
    热水管系与大气相通的热水供应系统。
2.1.82 闭式热水供应系统 closed hot water supply system
    热水管系不与大气相通的热水供应系统。
2.1.83 单管热水供应系统 single line hot water system,tempered water system
    用一根管道供单一温度,用水点不再调节水温的热水系统。
2.1.83A 热泵热水供应系统 heat pump hot water system
    通过热泵机组运行吸收环境低温热能制备和供应热水的系统。2.1.83B 水源热泵 water-source heat pump
    以水或添加防冻剂的水溶液为低温热源的热泵。
2.1.83C 空气源热泵 air-source heat pump
    以环境空气为低温热源的热泵。
2.1.84 热源 heat source 
   用以制取热水的能源。
2.1.85 热媒 heat medium
   热传递载体。常为热水、蒸汽、烟气。
2.1.86 废热 waste heat
   工业生产过程中排放的带有热量的废弃物质,如废蒸汽、高温废水(液)、高温烟气等。
2.1.86A 太阳能保证率 solar fraction
   系统中由太阳能部分提供的热量除以系统总负荷。
2.1.86B 太阳辐照量 solar irradiation
    接收到太阳辐射能的面密度。
2.1.86C 燃油(气)热水机组 fuel oil(gas) hot water heaters
    由燃烧器、水加热炉体(炉体水套与大气相通,呈常压状态)和燃油(气)供应系统等组成的设备组合体。
2.1.87 设计小时耗热量 design heat consumption of maximum hour
    热水供应系统中用水设备、器具最大时段内的小时耗热量。
2.1.87A 设计小时供热量 design heat supply of maximum hour
   热水供应系统中加热设备最大时段内的小时产热量。

 2.1.88 同程热水供应系统 reversed return hot water system
    对应每个配水点的供水与回水管路长度之和基本相等的热水供应系统。
2.1.89 第一循环系统 heat carrier circulation system
    集中热水供应系统中,锅炉与水加热器或热水机组与热水贮水器之间组成的热媒循环系统。
2.1.89A 第二循环系统 hot water circulation system
    集中热水供应系统中,水加热器或热水贮水器与热水配水点之间组成的热水循环系统。
2.1.90 上行下给式 downfeed system
    给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。
2.1.91 下行上给式 upfeed system
    给水横于管位于配水管网的下部,通过立管向上给水的方式。
2.1.92 回水管 return pipe
    在热水循环管系中仅通过循环流量的管段。
2.1.93 管道直饮水系统 pipe portable water system
    水经深度净化处理,通过管道输送,供人们直接饮用的供水系统。
2.1.94 水质阻垢缓蚀处理 water quality treatment of scaleinhibitor & corrosion-delay
    采用电、磁、化学稳定剂等物理、化学方法稳定水中钙、镁离子,使其在一定的条件下不形成水垢,延缓对加热设备或管道的腐蚀的水质处理。

 

目录 上节 下节