建筑给水排水制图标准 GB/T50106-2010
返 回
变小
变大
底 色

4.2 图号和图纸编排

4.2.1 设计图纸宜按下列规定进行编号;
    1 规划设计阶段宜以水规-1、水规-2……以此类推表示;
    2 初步设计阶段宜以水初-1、水初-2……以此类推表示;
    3 施工图设计阶段宜以水施-1、水施-2……以此类推表示;
    4 单体项目只有一张图纸时,宜采用水初-全、水施-全表示,并宜在图纸图框线内的右上角标“全部水施图纸均在此页”字样(图4.2.1);

图4.2.1 只有一张图纸时的右上角字样位置
图4.2.1 只有一张图纸时的右上角字样位置

    5 施工图设计阶段,本工程各单体项目通用的统一详图宜以水通-1、水通-2……以此类推表示。
4.2.2 设计图纸宜按下列规定编写目录:
    1 初步设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目为单位进行编写;
    2 施工图设计阶段工程设计的图纸目录宜以工程项目的单体项目为单位进行编写;
    3 施工图设计阶段,本工程各单体项目共同使用的统一详图宜单独进行编写。
4.2.3 设计图纸宜按下列规定进行排列:
    1 图纸目录、使用标准图目录、使用统一详图目录、主要设备器材表、图例和设计施工说明宜在前,设计图样宜在后;
    2 图纸目录、使用标准图目录、使用统一详图目录、主要设备器材表、图例和设计施工说明在一张图纸内排列不完时,应按所述内容顺序单独成图和编号;
    3 设计图样宜按下列规定进行排列:
    1) 管道系统图在前,平面图、放大图、剖面图、轴测图、详图依次在后编排;
    2) 管道展开系统图应按生活给水、生活热水、直饮水、中水、污水、废水、雨水、消防给水等依次编排;
    3) 平面图中应按地面下各层依次在前,地面上各层由低向高依次编排;
    4) 水净化(处理)工艺流程断面图在前,水净化(处理)机房(构筑物)平面图、剖面图、放大图、详图依次在后编排;
    5) 总平面图应按管道布置图在前,管道节点图、阀门井剖面示意图、管道纵断面图或管道高程表、详图依次在后编排。

条文说明

4.2.1 修改条文。本条是对原标准第4.1.5条的修改。
4.2.2 修改条文。本条是对原标准第4.1.6条部分条款的修改。
4.2.3 修改条文。本条是对原标准第4.1.6条部分条款的修改。

 