建筑给水排水制图标准 GB/T50106-2010
返 回
变小
变大
底 色

2.5 编号

2.5.1 当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图2.5.1的方法表示。

图2.5.1 给水引入(排水排出)管编号表示法
图2.5.1 给水引入(排水排出)管编号表示法 

2.5.2 建筑物内穿越楼层的立管,其数量超过一根时,应进行编号,编号宜按图2.5.2的方法表示。

图2.5.2 立管编号表示法
图2.5.2 立管编号表示法

2.5.3 在总图中,当同种给水排水附属构筑物的数量超过一个时,应进行编号,并应符合下列规定:
    1 编号方法应采用构筑物代号加编号表示;
    2 给水构筑物的编号顺序宜为从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;
    3 排水构筑物的编号顺序宜为从上游到下游,先干管后支管。
2.5.4 当给水排水工程的机电设备数量超过一台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。

条文说明
2.5.1 修改条文。对编号图示作了修改。
2.5.3 修改条文。对编号方法作了明确说明。编号方法采用构筑物代号加编号表示,如J-10,J表示给水阀门井,10表示第10个。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475