农村居住建筑节能设计标准 GB/T50824-2013
4.3 平立面设计
4.3.1 严寒和寒冷地区农村居住建筑的体形宜简单、规整,平立面不宜出现过多的局部凸出或凹进的部位。开口部位设计应避开当地冬季的主导风向。
4.3.2 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的体形宜错落、丰富,并宜有利于夏季遮阳及自然通风。开口部位设计应利用当地夏季主导风向,并宜有利于自然通风。
4.3.3 农村居住建筑的主朝向宜采用南北朝向或接近南北朝向,主要房间宜避开冬季主导风向。
4.3.4 农村居住建筑的开间不宜大于6m,单面采光房间的进深不宜大于6m。严寒和寒冷地区农村居住建筑室内净高不宜大于3m。
4.3.5 农村居住建筑的房间功能布局应合理、紧凑、互不干扰,并应方便生活起居与节能。卧室、起居室等主要房间宜布置在南侧或内墙侧,厨房、卫生间、储藏室等辅助房间宜布置在北侧或外墙侧。夏热冬暖地区农村居住建筑的卧室宜设在通风好、不潮湿的房间。
4.3.6 严寒和寒冷地区农村居住建筑的外窗面积不应过大,南向宜采用大窗,北向宜采用小窗,窗墙面积比限值宜符合表4.3.6的规定。
表4.3.6 严寒和寒冷地区农村居住建筑的窗墙面积比限值
4.3.7 严寒和寒冷地区农村居住建筑应采用传热系数较小、气密性良好的外门窗,不宜采用落地窗和凸窗。
4.3.8 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的外墙,宜采用外反射、外遮阳及垂直绿化等外隔热措施,并应避免对窗口通风产生不利影响。
4.3.9 农村居住建筑外窗的可开启面积应有利于室内通风换气。严寒和寒冷地区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于外窗面积的25%;夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于外窗面积的30%。
条文说明
4.3.1 对于严寒和寒冷地区的农村居住建筑,采用平整、简洁的建筑形式,体形系数较小,有利于减少建筑热损失,降低供暖能耗。
4.3.2 对于夏热冬冷和夏热冬暖地区的农村居住建筑,采用错落、丰富的建筑形式,体形系数较大,有利于建筑散热,改善室内热环境。
4.3.3 朝向是指建筑物主立面(或正面)的方位角,一般由建筑与周围环境、道路之间的关系确定。朝向选择的原则是冬季能获得充足的日照,主要房间宜避开冬季主导风向。建筑的朝向,方位以及整体规划应考虑多方面的因素,要想找到一个朝向满足夏季防热,冬季保温等各方面的理想要求是困难的,因此,我们只能权衡各个因素之间的得失轻重,选择出这一地区建筑的最佳朝向或较好的朝向。由于南方地区多山,平地较少,建筑受地形、地貌影响很大,要做到完全南北朝向是很困难的,因此,要求宜采用南北朝向。
经计算证明:建筑物的主体朝向,如果由南北向改为东西向,耗热量指标约增大5%,空调能耗或外遮阳成本将增大更多。
4.3.4 本条从节能和有利于创造舒适的室内环境的角度出发,规定了农村居住建筑功能空间的适宜尺寸。
4.3.5 农村居住建筑的卧室、起居室等主要房间是农民日常生活使用频率较高、使用时段较长的居住空间,本着节能和舒适的原则,宜布置在日照、采光条件好的南侧;厨房、卫生间、储藏室等辅助房间由于使用频率较低,使用时段较短,可布置在日照、采光条件稍差的北侧或东西侧。夏热冬暖地区的气候温暖潮湿,考虑到居住者的身体健康,卧室宜设在通风好、不潮湿的房间。
4.3.6 窗墙面积比既是影响建筑能耗的重要因素,也受建筑日照、采光、自然通风等室内环境要求的制约。不同朝向的开窗面积,对上述因素的影响有较大差别。综合利弊,本标准按照不同朝向,提出了窗墙面积比的推荐性指标。
4.3.7 门窗是建筑外围护结构保温隔热的薄弱环节,严寒和寒冷地区需要重点加以注意,应采用传热系数较小、气密性良好的节能型外门窗。凸窗比平窗增加了玻璃面积和外围护结构面积,对节能十分不利,尤其是北向更不利,而且窗户凸出较多时有安全隐患,且开关窗操作困难,使用不便,要尽量少用。
4.3.8 建筑外围护结构的隔热有外隔热、结构隔热和内隔热三种方式。外隔热有外反射隔热、外遮阳隔热、外通风、外蒸发隔热和外阻隔热等;结构隔热就是靠外墙自身的蓄热能力蓄热,减少进入的热量传入室内;内隔热有表面低辐射隔热、通风隔热和内阻隔热等。三种隔热方式比较,以外隔热的效果为最好。垂直绿化是兼外遮阳、外蒸发和外阻隔热为一体的最佳外墙外隔热措施,应优先采用。
对于外墙与屋面的隔热性能要求,目前的热工性能控制指标只是从外墙和屋面的热惰性指标来控制,尚不能全面反映外围护结构在夏季热作用下的受热与传热特征以及影响外围护结构隔热质量的综合因素。轻质结构的外墙与屋面,热惰性指标都低,很难达到隔热指标限值的要求。对夏热冬冷和夏热冬暖地区居住建筑的外墙,提出宜采用外反射、外遮阳及垂直绿化等外阻隔热措施以提高其隔热性能,理论计算及实测结果都表明是一条可行而有效的隔热途径,也是提高轻质外围护结构隔热性能的一条最有效的途径。
4.3.9 目前的农村居住建筑设计中,存在着外窗面积越来越大,而同时可开启面积比例相对缩小的趋势,有的建筑根本达不到可开启面积占外窗面积25%或30%的要求,严重影响了室内自然通风效果。为保证室内在非供暖季节有较好的自然通风环境,提出本条规定是非常必要和现实的。
- 上一节:4.2 选址与布局
- 下一节:4.4 被动式太阳房设计