农村居住建筑节能设计标准 GB/T50824-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.4 门窗

5.4.1 农村居住建筑应选用保温性能和密闭性能好的门窗,不宜采用推拉窗,外门、外窗的气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的4级。
5.4.2 严寒和寒冷地区农村居住建筑的外窗宜增加夜间保温措施。
5.4.3 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑向阳面的外窗及透明玻璃门,应采取遮阳措施。外窗设置外遮阳时,除应遮挡太阳辐射外,还应避免对窗口通风特性产生不利影响。外遮阳形式及遮阳系数可按本标准附录A表A.0.5选用。
5.4.4 严寒和寒冷地区农村居住建筑出入口应采取必要的保温措施,宜设置门斗、双层门、保温门帘等。

条文说明

5.4.1 农村居住建筑的外门和外窗可按表3和表4选用。

表3 农村居住建筑外门
表3 农村居住建筑外门

表4 农村居住建筑外窗
表4 农村居住建筑外窗

 推拉窗的封闭性比较差,平开窗的窗扇和窗框间一般采用良好的橡胶密封压条,在窗扇关闭后,密封橡胶压条压得很紧,几乎没有空隙,很难形成对流。这种窗型的热量流失主要是玻璃、窗扇和窗框型材的热传导和辐射散热,这种散热远比对流热损失少,因此农村居住建筑外窗宜选择平开窗。
    为了保证农村居住建筑室内热环境需求和建筑节能要求,外门窗必须具有良好的气密性,避免房间与外界过大的换气量。在严寒和寒冷地区,换气量大会造成供暖能耗过高。在夏热冬暖地区,多有热带风暴和台风袭击,因此对门窗的密封性能也有一定的要求。根据农村居住建筑的特点及对门窗气密性的要求,选取现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中的4级。即单位缝长分级指标值q1/[m3/(m·h)]满足:2.0<q1≤2.5或单位面积分级指标值q2/[m3/(m2·h)]满足:6.0<q1≤7.5。
5.4.2 建筑外窗是围护结构保温的薄弱环节,在夜间需要增加保温措施,阻止热量从外窗流失,可选措施如下:
    1 安装保温板:保温板通常安装在窗的室外一侧,可以选用固定式或拆卸式。白天打开保温板进行采光、通风换气,夜间关闭以利于保温。
    2 安装保温窗帘:保温窗帘常用在室内。它是将保温材料(如玻璃纤维等)用塑料布或厚布包起来,挡在窗户的内侧。为了节约造价,平常使用的窗帘也可以起到防风、保温的作用,但要选择质地厚重的材质。
5.4.3 通过外遮阳系数的简化计算,表A.0.5中给出了外窗采用不同外遮阳形式时,遮阳系数取值的区间范围,便于用户直接查找应用。向阳面的门若为透明玻璃材质时,亦应做遮阳处理。
5.4.4 由于外门频繁开启而导致农村居住建筑入口处热量流失严重,因此严寒和寒冷地区的农村居住建筑入口处应设置保温措施。当墙体厚度足够时,可设置双层门(图5),两道门之间宜留有一人站立的空间,以避免两道门同时开启,减少冷风侵入。当入口处设置门斗时(图6),两道门之间距离大于1000mm才不影响门的开启,住户可以根据需要选择门的开启方向。双层门与门斗室外一侧门的传热系数应满足表5.2.1的要求,室内一侧的门不作要求。

图5 双层门

图5 双层门
图6 门斗
图6 门斗

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475