砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
返 回
变小
变大
底 色

9.1 一般规定

9.1.1 配筋砖砌体和配筋混凝土砌块砌体的施工除应符合本章要求外,尚应符合本规范第6章、第7章的规定。
9.1.2 配筋砖砌体构件、组合砌体构件和配筋砌块砌体剪力墙构件的混凝土、砂浆的强度等级及钢筋的牌号、规格、数量应符合设计要求。
9.1.3 配筋砌体中钢筋的防腐应符合设计要求。
9.1.4 设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应沿灰缝厚度居中放置。灰缝厚度应大于钢筋直径6mm以上;当设置钢筋网片时,应大于网片厚度4mm以上,但灰缝最大厚度不宜大于15mm。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。
9.1.5 伸入砌体内的拉结钢筋,从接缝处算起,不应小于500mm。对多孔砖墙和砌块墙不应小于700mm。
9.1.6 网状配筋砌体的钢筋网,不得用分离放置的单根钢筋代替。

条文说明
9.1.1 配筋砌体属于砌体和混凝土或钢筋共同受力的组合构件,因此其施工的砌筑要求应符合第6章和第7章的规定。
9.1.2 配筋砌体中的钢筋的品种、规格、数量和混凝土或砂浆的强度直接影响砌体的结构性能,因此应符合设计要求。随着各种专用砂浆、专用混凝土及各种高性能钢筋在砌体施工中推广普及,其改进的性能已经在设计规范的强度取值时得到反映,因此施工时应按设计要求正确选用砂浆、混凝土的种类、等级。
9.1.3 现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003中,根据不同环境类别,对配筋砌体中的钢筋耐久性提出了相应的防腐要求,因此,为保证配筋砌体结构的耐久性,对配筋砌体中的钢筋防腐处理提出了应符合设计要求的规定。
9.1.4 水平灰缝中的钢筋居中放置,是为了使钢筋具有有效保护时还能保证砂浆与块体有效的粘结。由于灰缝过厚会降低砌体的抗压强度,因此规定灰缝厚度不宜超过15mm。
9.1.5 砌体与横墙连接试验结果表明,在采用M5砂浆的情况下,钢筋伸入砌体内500mm,可以保证钢筋不会滑移。考虑到多孔砖与实心砖砌体中锚固钢筋的有效粘结面积存在差异,结合试验数据和可靠性分析,提出对于孔洞率不大于30%的多孔砖的钢筋锚固长度应为实心砖墙体的1.4倍。
9.1.6 焊接钢筋网片可增加锚固效果,能够较好地控制配筋砌体构件的变形,提高承载力,而分离的钢筋无法达到这一效果。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475