砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.2 砌筑

Ⅰ毛石砌体

8.2.1 毛石砌体所用毛石应无风化剥落和裂纹,无细长扁薄和尖锥,毛石应呈块状,其中部厚度不宜小于150mm。
8.2.2 毛石砌体宜分皮卧砌,错缝搭砌,搭接长度不得小于80mm,内外搭砌时,不得采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法,中间不得有铲口石、斧刃石和过桥石(图8.2.2);毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应采用较大的平毛石砌筑。

图8.2.2 铲口石、斧刃石、过桥石示意
1-铲口石;2-斧刃石;3-过桥石

8.2.3 毛石砌体的灰缝应饱满密实,表面灰缝厚度不宜大于40mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石块的方法。
8.2.4 砌筑时,不应出现通缝、干缝、空缝和孔洞。
8.2.5 砌筑毛石基础的第一皮毛石时,应先在基坑底铺设砂浆,并将大面向下。阶梯形毛石基础的上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。
8.2.6 毛石基础砌筑时应拉垂线及水平线。
8.2.7 毛石砌体应设置拉结石,拉结石应符合下列规定:
    1 拉结石应均匀分布,相互错开,毛石基础同皮内宜每隔2m设置一块;毛石墙应每0.7m²墙面至少设置一块,且同皮内的中距不应大于2m;
    2 当基础宽度或墙厚不大于400mm时,拉结石的长度应与基础宽度或墙厚相等;当基础宽度或墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块的长度不应小于基础宽度或墙厚的2/3。
8.2.8 毛石、料石和实心砖的组合墙中(图8.2.8),毛石、料石砌体与砖砌体应同时砌筑,并应每隔(4~6)皮砖用(2~3)皮丁砖与毛石砌体拉结砌合,毛石与实心砖的咬合尺寸应大于120mm,两种砌体间的空隙应采用砂浆填满。

图8.2.8 毛石与实心砖组合墙示意图

图8.2.8 毛石与实心砖组合墙示意图
a-拉结砌合高度;b-拉结砌合宽度;
c-毛石墙的设计厚度

Ⅱ料石砌体

8.2.9 各种砌筑用料石的宽度、厚度均不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍。除设计有特殊要求外,料石加工的允许偏差应符合表8.2.9的规定。

表8.2.9 料石加工的允许偏差
表8.2.9 料石加工的允许偏差

8.2.10 料石砌体的水平灰缝应平直,竖向灰缝应宽窄一致,其中细料石砌体灰缝不宜大于5mm,粗料石和毛料石砌体灰缝不宜大于20mm。
8.2.11 料石墙砌筑方法可采用丁顺叠砌、二顺一丁、丁顺组砌、全顺叠砌。
8.2.12 料石墙的第一皮及每个楼层的最上一皮应丁砌。

条文说明

Ⅰ毛石砌体

8.2.1 毛石砌体系指用乱毛石、平毛石砌筑而成的砌体。乱毛石系指形状不规则的石块;平毛石系指形状不规则,但有两个平面大致平行的石块。
    考虑到石块过小或过薄,都会影响砌体的强度和搭砌效果,故要求石块应呈块状,而石块应无细长薄片和尖锥,并规定其中部厚度不宜小于150mm。
8.2.2 由于毛石砌体一般以几皮为一分层高度,为保证砌筑质量,本条规定分皮卧砌,在施工中,应根据各皮石块间利用自然形状经敲打修整以便能与先砌石块基本咬合,搭接紧密。
8.2.3 砂浆饱满度是影响砌体强度的一个重要因素,为保证砌筑质量,本条要求砂浆应饱满,施工中应特别注意防止石块间无浆而直接接触的情况。由于毛石形状不规则,棱角多,在叠砌时容易形成空隙,故为了保证砌体强度和稳定性,本条强调对较大的空隙应采用先填塞砂浆后用碎石块嵌实的合理工艺,并规定不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。
8.2.5 为使毛石基础与地基或基础垫层粘结紧密,保证传力均匀和石块平稳,故要求砌筑第一皮石块应坐浆并将大面向下。
    毛石基础的扩大部分为阶梯形时,考虑到如果顺向压砌不够,则易于翘动,影响砌体的稳定性,故本条规定,上级阶梯应至少压砌下级阶梯石块的1/2。同时,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌,以保证砌体质量。
8.2.7 设置拉结石是保证毛石砌体整体性的重要因素之一,施工中必须严格执行。
    根据有关资料介绍,毛石墙厚度一般400mm左右,大于400mm的不多。结合石材实际情况,为合理设置拉结石,故本条规定,当基础宽度或墙厚不大于400mm时,拉结石的长度应与基础宽度或墙厚相等;当基础宽度和墙厚大于400mm时,允许采用两块石块搭接,但必须内外搭接并保持一定的搭接长度,以保证砌体的整体性。
8.2.8 本条规定毛石和实心砖组合墙中,毛石砌体与砖砌体应同时砌筑,是为了保证组合墙的整体性。

Ⅱ料石砌体

8.2.9 料石的长度与厚度、宽度的比例关系,主要从料石的抗折性能考虑,不同的材质,其抗折性能也不同。对于料石的宽度和厚度均不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍,这样规定除比较符合实际外,而且不影响砌体的受力性能,施工时也比较灵活,各地可以根据当地的石质和使用经验,确定料石长度。
8.2.11 丁顺叠砌是一皮顺石与一皮丁石相隔砌成,二顺一丁是两皮顺石与一皮丁石相砌成。上述两种方法上下皮竖缝相互错开1/2石宽、石长。
    丁顺组砌是同皮内每1~3块顺石与1块丁石相隔砌成,丁石中距不大于2m,上皮丁石座中于下皮顺石,上下皮竖缝相互错开至少1/2石宽;全顺是每皮均为顺砌石,上下皮错缝相互错开1/2石长。丁顺叠砌和二顺一丁适用于墙厚等于石长或二块石宽;丁顺组砌适用墙厚为两块料石宽度;全顺适用于墙厚等于石宽。
    墙体砌筑时,应根据墙体厚度,确定砌筑形式及绘制墙体组砌图。
8.2.12 第一皮丁砌是为了保证料石墙更好的受力,楼层的最上一皮丁砌能更好地保证墙体支承楼屋面板及墙体稳定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475