城市配电网规划设计规范 GB50613-2010
9.2 变电站自动化
9.2.1 35kV~110kV变电站应按无人值班模式设计,根据规划可建设智能变电站。
9.2.2 应采用分层、分布、开放式网络结构的计算机监控系统。系统可由站控层、间隔层和网络设备等构成,站控层和间隔层设备宜分别按远景规模和实际建设规模配置。
9.2.3 通信介质,二次设备室内宜采用屏蔽双绞线,通向户外的应采用光缆。
条文说明
本节提出配电网变电站自动化的原则配置。目前,配电网变电站一般采用无人值班型式。自动化配置与现行电力行业标准规定要求基本一致,各地差异在设备档次。
数字化、智能化变电站,目前尚处于试点过程中,其设备参数、功能配置、信息、通信要求以及设备配套等方面尚需进一步规范。
数字化、智能化变电站,目前尚处于试点过程中,其设备参数、功能配置、信息、通信要求以及设备配套等方面尚需进一步规范。