电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002
4.6 轿厢
主控项目
4.6.1 当距轿底面在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~1.1m的高度安装扶手,且扶手必须独立地固定,不得与玻璃有关。
一般项目
4.6.2 当轿厢有反绳轮时,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。
4.6.3 当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于0.3m时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。
目录
上节
下节
- 上一节:4.5 门系统
- 下一节:4.7 对重(平衡重)